da quello che capisco leggento il 12/04/96 non si possono installare tubazioni gas in rame sottotraccia all'interno di una cucina con potenzialità superiore a 116 kw, ma è permesso solo la posa a vista. E' giusto così o c'è qualche circolare e/o simili che lo permettono?
ho il dubbo perchè ne ho vista una certificata da poco con le reti ai singoli apparecchi sottotraccia in rame
grazie in anticipo
Tubazioni gas cucine > 116 kw
Moderatore: Edilclima
Re: Tubazioni gas cucine > 116 kw
Perchè dici che è permessa solo la posa a vista?giudice ha scritto:da quello che capisco leggento il 12/04/96 non si possono installare tubazioni gas in rame sottotraccia all'interno di una cucina con potenzialità superiore a 116 kw, ma è permesso solo la posa a vista. E' giusto così o c'è qualche circolare e/o simili che lo permettono?
ho il dubbo perchè ne ho vista una certificata da poco con le reti ai singoli apparecchi sottotraccia in rame
grazie in anticipo
Il punto 5.4.1 consente la posa in appositi alloggiamenti (come da punto 5.4.4.1) o in guaina di acciaio (come da punto 5.4.4.2) oppure ancora in vista all'interno dei locali di installazione degli apparecchi serviti.
La posa in opera sotto traccia, come da UNI 7129, in effetti non è citata tra le modalità consentite all'interno dei fabbricati.
Re: Tubazioni gas cucine > 116 kw
si hai ragione mi sono espresso male è che in mente avevo soltanto quella sottotraccia
grazie
grazie
Re: Tubazioni gas cucine > 116 kw
Nel caso prospettato però, la posa in guaina d'acciaio non è consentita (punto 5.4.1 b, in quanto trattasi di attività soggetta a controllo).
La posa in apposito alloggiamento va bene nel caso di attraversamento dei locali, ma nei locali di installazione degli apparecchi risulta non applicabile, in quanto l'alloggiamento richiede aerazione verso l'esterno alle due estremità. E l'aerazione "verso l'esterno" insieme all'ermeticità dell'alloggiamento "nel" locale di installazione non risultano compatibili.
Pertanto direi che nel caso prospettato l'unica posa consentita è quella in vista.
La posa in apposito alloggiamento va bene nel caso di attraversamento dei locali, ma nei locali di installazione degli apparecchi risulta non applicabile, in quanto l'alloggiamento richiede aerazione verso l'esterno alle due estremità. E l'aerazione "verso l'esterno" insieme all'ermeticità dell'alloggiamento "nel" locale di installazione non risultano compatibili.
Pertanto direi che nel caso prospettato l'unica posa consentita è quella in vista.