Certificazione al fuoco pareti c.t.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Certificazione al fuoco pareti c.t.

Messaggio da giudice »

ho il seguente problema:
c.t. >116 kw realizzata in struttura indipendente e non comunicante con altri stabili
struttura in c.a. e solaio di copertura a terrazzo piano cm 45
le pareti esterne sono realizzate con blocchi tipo poroton da cm 40 fino a circa 3 m; la rimanente parte in elevazione delle pareti esterne è costituita da finestrature tipo plexiglass intervallate solo nella zona occupata dai pilastri
tale struttura è idonea a contenere la c.t.? quando dovrò certificare gli elementi costruttivi portanti e separanti che i vv.f. mi chiederanno cosa dovrò indicare per tali strutture?
grazie
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificazione al fuoco pareti c.t.

Messaggio da Terminus »

Se la struttura della CT è indipendente, quindi l'installazione è in edificio esterno e ad uso esclusivo, allora la norma non impone alcuna classificazione di resistenza al fuoco, ma unicamente una classe 0 di reazione al fuoco, ovvero l'incombustibilità.
Non dovrai quindi produrre alcuna certificazione al momento della richiesta di rilascio del CPI.
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: Certificazione al fuoco pareti c.t.

Messaggio da giudice »

si è indipendente
ma allora non dovrò produrre neanche la modulistica dei VV.F. (CERT.REI-REL.REI)? neanche della struttura portante? e delle pareti dovrò quantomeno dichiarare da qualche parte che sono incombustibili?
grazie sapevo che avresti risposto tu
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificazione al fuoco pareti c.t.

Messaggio da Terminus »

Nella relazione tecnica di esame progetto che presenterai per il parere preventivo, dettaglierai sul rispetto della norma di riferimento (DM 12/04/96) e le caratteristiche del locale e delle sue strutture.
Rispondi