ho il seguente problema:
c.t. >116 kw realizzata in struttura indipendente e non comunicante con altri stabili
struttura in c.a. e solaio di copertura a terrazzo piano cm 45
le pareti esterne sono realizzate con blocchi tipo poroton da cm 40 fino a circa 3 m; la rimanente parte in elevazione delle pareti esterne è costituita da finestrature tipo plexiglass intervallate solo nella zona occupata dai pilastri
tale struttura è idonea a contenere la c.t.? quando dovrò certificare gli elementi costruttivi portanti e separanti che i vv.f. mi chiederanno cosa dovrò indicare per tali strutture?
grazie
Certificazione al fuoco pareti c.t.
Moderatore: Edilclima
Re: Certificazione al fuoco pareti c.t.
Se la struttura della CT è indipendente, quindi l'installazione è in edificio esterno e ad uso esclusivo, allora la norma non impone alcuna classificazione di resistenza al fuoco, ma unicamente una classe 0 di reazione al fuoco, ovvero l'incombustibilità.
Non dovrai quindi produrre alcuna certificazione al momento della richiesta di rilascio del CPI.
Non dovrai quindi produrre alcuna certificazione al momento della richiesta di rilascio del CPI.
Re: Certificazione al fuoco pareti c.t.
si è indipendente
ma allora non dovrò produrre neanche la modulistica dei VV.F. (CERT.REI-REL.REI)? neanche della struttura portante? e delle pareti dovrò quantomeno dichiarare da qualche parte che sono incombustibili?
grazie sapevo che avresti risposto tu
ma allora non dovrò produrre neanche la modulistica dei VV.F. (CERT.REI-REL.REI)? neanche della struttura portante? e delle pareti dovrò quantomeno dichiarare da qualche parte che sono incombustibili?
grazie sapevo che avresti risposto tu
Re: Certificazione al fuoco pareti c.t.
Nella relazione tecnica di esame progetto che presenterai per il parere preventivo, dettaglierai sul rispetto della norma di riferimento (DM 12/04/96) e le caratteristiche del locale e delle sue strutture.