Salve, sono alle prese con il mio primo progetto integrato di un locale e mi sono trovato con il problema di come affrontare la progettazione in previsione di richiesta di CPI; in pratica sto progettando l'impianto elettrico, illuminazione e climatizzazione di un locale su struttura indipendente adibito a vendita/deposito abbigliamento che inizialmente aveva una superficie di 230 mq (130 mq primo piano e 100 mq piano terra) ed in seguito ad ampliamento si trova ad avere una superficie lorda (con depositi, servizi ecc...) di 430 mq, di cui 130 sempre al primo piano e 300 mq al piano terra. Un collega più anziano mi ha detto che non è necessario perchè i 400 mq vanno considerati su singolo piano, ma non trovo riscontro a questa affermazione nella normativa vigente. Considerando la presenza di 1 sola porta di emergenza + 1 scorrevole automatica, entrambe al Piano terra e che per andare dal primo piano al piano terra esiste solo una scala interna (il 1° piano ha solo finestre sull'esterno e non uscite), dovrei consigliare al committente di prendere in considerazione l'idea di richiedere il certificato di prevenzione incendi ai VV e pratica redatta da ing. iscritto nell'elenco dei prof. abilitati?
GRAZIE
Richiesta CPI per locale commerciale su 2 piani di 430 mq
Moderatore: Edilclima
Re: Richiesta CPI per locale commerciale su 2 piani di 430 m
prosein ha scritto:Salve, sono alle prese con il mio primo progetto integrato di un locale e mi sono trovato con il problema di come affrontare la progettazione in previsione di richiesta di CPI; in pratica sto progettando l'impianto elettrico, illuminazione e climatizzazione di un locale su struttura indipendente adibito a vendita/deposito abbigliamento che inizialmente aveva una superficie di 230 mq (130 mq primo piano e 100 mq piano terra) ed in seguito ad ampliamento si trova ad avere una superficie lorda (con depositi, servizi ecc...) di 430 mq, di cui 130 sempre al primo piano e 300 mq al piano terra. Un collega più anziano mi ha detto che non è necessario perchè i 400 mq vanno considerati su singolo piano, ma non trovo riscontro a questa affermazione nella normativa vigente. Considerando la presenza di 1 sola porta di emergenza + 1 scorrevole automatica, entrambe al Piano terra e che per andare dal primo piano al piano terra esiste solo una scala interna (il 1° piano ha solo finestre sull'esterno e non uscite), dovrei consigliare al committente di prendere in considerazione l'idea di richiedere il certificato di prevenzione incendi ai VV e pratica redatta da ing. iscritto nell'elenco dei prof. abilitati?
GRAZIE
I 400mq non sono riferiti ai piani ma ai Compartimenti, ossia se i due piani creano un unico compartimento, come mi sembra di aver capito, superiore ai 400mq allora l'attività è soggetta ai controlli VVF quindi alrilascio CPI per esercitarla.
L'esame progetto può essere presentato al Comando anche da un tecnico non iscritto alla lista del Ministero.
Grazie per la risposta
Ti ringrazio per la risposta
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: Richiesta CPI per locale commerciale su 2 piani di 430 m
Vecchiaccio ha scritto:Sei sopra il minimo esente da CPI quindi devi fare la pratica, sta a te scegliere la compartimentazione se fare un comparto per tutta l'attività o farne uno per piano, io opterei per un comparto unico.
E' ammessa la presenza di un'unica scala che serve più piani, purchè adeguatamente dimensionata per il deflusso.
I dati per il dimensionamento li trovi elencati nella circolare M.I. 5210/4118/4 17/02/1975.
Il tecnico abilitato ti serve per la richiesta di rilascio del CPI, ovvero per la compilazione dei modelli di certificazione REI e di conformità delle strutture in opera.
Buon lavoro
vecchiaccio