locale pompe 11292
Moderatore: Edilclima
locale pompe 11292
Buongiorno,
cerco q.no che possa darmi alcune delucidazioni sulla nuova Uni 11292 locale pompe.
Quali sono le novità?
Grazie
cerco q.no che possa darmi alcune delucidazioni sulla nuova Uni 11292 locale pompe.
Quali sono le novità?
Grazie
Re: locale pompe 11292
Non l'ho ancora letta, ma ho letto l'inchiesta pubblica.
Questa riportava alcune indicazioni "nuove" rispetto alla UNI 10779 e UNI EN 12845, per esempio:
- obbligo di accesso mediante porta verticale (quindi non più ammesse botole verticali con buona pace dei fornitori di sistemi interrati all-inclusive)
- riscaldamento praticamente obbligatorio con 15°C di mantenimento (con aerazione obbligatoria di almeno 0,1mq)
- dimensioni interne minime in funzione del gruppo installato (0,80m sui quattro lati)
- requisiti minimi per il drenaggio in locali interrati
- stabiliti 50 lux per 15 minuti di illuminazione di sicurezza
- obbligo dell'estintore
Quanto basta per procurarsi al più presto la norma.
Questa riportava alcune indicazioni "nuove" rispetto alla UNI 10779 e UNI EN 12845, per esempio:
- obbligo di accesso mediante porta verticale (quindi non più ammesse botole verticali con buona pace dei fornitori di sistemi interrati all-inclusive)
- riscaldamento praticamente obbligatorio con 15°C di mantenimento (con aerazione obbligatoria di almeno 0,1mq)
- dimensioni interne minime in funzione del gruppo installato (0,80m sui quattro lati)
- requisiti minimi per il drenaggio in locali interrati
- stabiliti 50 lux per 15 minuti di illuminazione di sicurezza
- obbligo dell'estintore
Quanto basta per procurarsi al più presto la norma.
Re: locale pompe 11292
Se qualcuno ce l'ha sottomano può confermare quanto sopra?
Re: locale pompe 11292
Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
Re: locale pompe 11292
se lasci e-mail forse ti posso aiutare, ho anche bisogno di consiglio....Terminus ha scritto:Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
JACK
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: locale pompe 11292
EccomiGIACOMO68 ha scritto:se lasci e-mail forse ti posso aiutare, ho anche bisogno di consiglio....Terminus ha scritto:Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
terminus3(chiocciola)inwind.it
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
Nel 2007 era in approvazione la norma provvisoria U70000930, la si trova in pdf anche su internet, qualcuno sa almeno se la UNI 11292 è il suo recepimento tal quale?
vecchiaccio
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
su internet non più...
e sul m**o nemmeno...
MC
e sul m**o nemmeno...
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: locale pompe 11292
Si è quella.
Cambiano solo le disposizioni relative allo smaltimento dell'aria di raffreddamento dei motori delle motopompe.
L'illuminazione richiesta passa da 50 a 200 lux di cui 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.
Il resto è praticamente inalterato.
Cambiano solo le disposizioni relative allo smaltimento dell'aria di raffreddamento dei motori delle motopompe.
L'illuminazione richiesta passa da 50 a 200 lux di cui 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.
Il resto è praticamente inalterato.
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
non è che qualcuno condividerebbe l'una o l'altra...
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
Allegato in pdf reperibile in http://www.voltimum.it/news/5742//Local ... 0930-.html
A proposito, rispetto a questa, come cambiano le aperture di aerazione?
A proposito, rispetto a questa, come cambiano le aperture di aerazione?
vecchiaccio
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
grazie per la segnalazione ma non è possibile scaricare nulla...
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
scusa come non detto, ho fatto!
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: locale pompe 11292
Mentre sto aspettando che mi inviino la norma mi stavo facendo questa domanda:
Ma in base a cosa io devo progettare il locale pompe in base a una UNI, non citata da nessuna fonte normativa?
Ma in base a cosa io devo progettare il locale pompe in base a una UNI, non citata da nessuna fonte normativa?
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: locale pompe 11292
credo che la risposta sia il concetto di "regola dell'arte".
per progettare ed installare impianti si deve seguire la regola dell'arte di cui un esempio sono le norme UNI.
per cui un progetto od una installazione sono eseguiti secondo la regola d'arte se fatti secondo le norme UNI a prescindere dal loro particolare recepimento o "obbligo" da parte di quale che sia ente.
MC
per progettare ed installare impianti si deve seguire la regola dell'arte di cui un esempio sono le norme UNI.
per cui un progetto od una installazione sono eseguiti secondo la regola d'arte se fatti secondo le norme UNI a prescindere dal loro particolare recepimento o "obbligo" da parte di quale che sia ente.
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: locale pompe 11292
Concordo con marcocinalli
Inoltre gli stessi VVF ancora non conoscono bene la norma (ho avuto modo di parlare con un funzionario qualche giorno fa e non l'aveva ancora letta), ma appena la avranno digerita, inizieranno a richiedere locali tecnici con caratteristiche adeguate.......
Comunque secondo me i problemi principali consistono nelle dimensioni del locale (in pratica divengono inutilizzabili i locali tecnici prefabbricati, specialmente quelli per interro) e nella necessità di ventilare in caso di presenza di motopompe.
Il resto delle prescizioni (illuminazione, riscaldamento, ecc...) non mi sembrano di difficile attuazione, anche il drenaggio dei locali interrati era bene prevederlo anche prima (magari ora occorre un sistema ridondante e con alimentazione di sicurezza )
Inoltre gli stessi VVF ancora non conoscono bene la norma (ho avuto modo di parlare con un funzionario qualche giorno fa e non l'aveva ancora letta), ma appena la avranno digerita, inizieranno a richiedere locali tecnici con caratteristiche adeguate.......
Comunque secondo me i problemi principali consistono nelle dimensioni del locale (in pratica divengono inutilizzabili i locali tecnici prefabbricati, specialmente quelli per interro) e nella necessità di ventilare in caso di presenza di motopompe.
Il resto delle prescizioni (illuminazione, riscaldamento, ecc...) non mi sembrano di difficile attuazione, anche il drenaggio dei locali interrati era bene prevederlo anche prima (magari ora occorre un sistema ridondante e con alimentazione di sicurezza )
Re: locale pompe 11292
Ciao Terminus mi potresti inviare la norma al seguente indirizzo:
studiogranata2004@tiscali.it
Grazie
studiogranata2004@tiscali.it
Grazie
Re: locale pompe 11292
Ciao Terminus, siccome non ho ancora la norma , mi puoi dire quali sono le modifiche che citi al raffreddamento dei locali con motopompe? Io ho una pompa raffreddata con scambiatore e per dimensionare le aperture ho utilizzato la formula S=0,007 x Kw, non è che magari varia proprio questa? Grazie
Re: locale pompe 11292
Si è cambiata la formula.
La norma prevede due aperture su pareti contrapposte con S=0,002xP con un minimo di 0,15mq ciascuna.
Altrimenti occorre prevedere l'estrazione forzata con portata Q=50xP
La norma prevede due aperture su pareti contrapposte con S=0,002xP con un minimo di 0,15mq ciascuna.
Altrimenti occorre prevedere l'estrazione forzata con portata Q=50xP
Re: locale pompe 11292
Grazie Terminus, molto gentile.
Re: locale pompe 11292
una domanda:
è possibile realizzare il locale pompe secondo la 11292 al secondo interrato con accesso attraverso una porta verticale direttamente dalla rampa di accesso scoperta?
con la rampa si accede ad un deposito e ad una autorimessa che sono nella stessa volumetria del fabbricato. Direi che potrebbe essere considerato ingresso da spazio scoperto, o no?
un'altra domanda:
le aperture di areazione posso farle sulla stessa parete o devono essere su parete contrapposte?
è possibile realizzare il locale pompe secondo la 11292 al secondo interrato con accesso attraverso una porta verticale direttamente dalla rampa di accesso scoperta?
con la rampa si accede ad un deposito e ad una autorimessa che sono nella stessa volumetria del fabbricato. Direi che potrebbe essere considerato ingresso da spazio scoperto, o no?
un'altra domanda:
le aperture di areazione posso farle sulla stessa parete o devono essere su parete contrapposte?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: locale pompe 11292
L'essenziale è che l'ingresso avvenga da spazio scoperto, ovvero dall'esterno dell'attività protetta o comunque dall'esterno degli edifici, in modo da garantire l'accesso sicuro in ogni condizione.
Le aperture di ventilazione generale del locale possono essere aperte sulla parete esterna o anche sulla stessa porta di ingresso, altro discorso è la ventilazione nel caso di motopompe, per le quali occorre vedere come è raffreddato il motore.
Le aperture di ventilazione generale del locale possono essere aperte sulla parete esterna o anche sulla stessa porta di ingresso, altro discorso è la ventilazione nel caso di motopompe, per le quali occorre vedere come è raffreddato il motore.
Re: locale pompe 11292
avevo capito che doveva avvenire da intercapedine ad uso esclusivo, così come avviene per le centrali termiche. Nel mio caso la rampa di discesa è quella a servizio dell'autorimessa e non vorrei me la contestassero.Terminus ha scritto:L'essenziale è che l'ingresso avvenga da spazio scoperto, ovvero dall'esterno dell'attività protetta o comunque dall'esterno degli edifici, in modo da garantire l'accesso sicuro in ogni condizione..
ok. grazieTerminus ha scritto:Le aperture di ventilazione generale del locale possono essere aperte sulla parete esterna o anche sulla stessa porta di ingresso, altro discorso è la ventilazione nel caso di motopompe, per le quali occorre vedere come è raffreddato il motore.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: locale pompe 11292
Di solito l'ingresso all'autorimessa, quindi il limite della stessa, viene considerato in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
Quindi la rampa scoperta non dovrebbe essere considerata "autorimessa" ma solo spazio a cielo scoperto, quindi luogo sicuro, sul quale attestare locali tecnici antincendio.
Quindi la rampa scoperta non dovrebbe essere considerata "autorimessa" ma solo spazio a cielo scoperto, quindi luogo sicuro, sul quale attestare locali tecnici antincendio.
Re: locale pompe 11292
Grazie, mi è molto utile.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------