Buongiorno,
cerco q.no che possa darmi alcune delucidazioni sulla nuova Uni 11292 locale pompe.
Quali sono le novità?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Non l'ho ancora letta, ma ho letto l'inchiesta pubblica.

Questa riportava alcune indicazioni "nuove" rispetto alla UNI 10779 e UNI EN 12845, per esempio:
- obbligo di accesso mediante porta verticale (quindi non più ammesse botole verticali con buona pace dei fornitori di sistemi interrati all-inclusive)
- riscaldamento praticamente obbligatorio con 15°C di mantenimento (con aerazione obbligatoria di almeno 0,1mq)
- dimensioni interne minime in funzione del gruppo installato (0,80m sui quattro lati)
- requisiti minimi per il drenaggio in locali interrati
- stabiliti 50 lux per 15 minuti di illuminazione di sicurezza
- obbligo dell'estintore

Quanto basta per procurarsi al più presto la norma.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Se qualcuno ce l'ha sottomano può confermare quanto sopra?
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: locale pompe 11292

Messaggio da danilo2 »

Oggi la ordino e poi vi dico.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? :evil: ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
GIACOMO68
Messaggi: 113
Iscritto il: gio ago 03, 2006 12:11

Re: locale pompe 11292

Messaggio da GIACOMO68 »

Terminus ha scritto:Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? :evil: ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
se lasci e-mail forse ti posso aiutare, ho anche bisogno di consiglio....
JACK
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da marcocinalli »

se posso approfittare della disponibilità...

marco@termocaminomercury.it

grazie in ogni caso

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

GIACOMO68 ha scritto:
Terminus ha scritto:Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? :evil: ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
se lasci e-mail forse ti posso aiutare, ho anche bisogno di consiglio....
Eccomi
terminus3(chiocciola)inwind.it
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Nel 2007 era in approvazione la norma provvisoria U70000930, la si trova in pdf anche su internet, qualcuno sa almeno se la UNI 11292 è il suo recepimento tal quale?
vecchiaccio
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da marcocinalli »

su internet non più...
e sul m**o nemmeno...

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Si è quella.
Cambiano solo le disposizioni relative allo smaltimento dell'aria di raffreddamento dei motori delle motopompe.
L'illuminazione richiesta passa da 50 a 200 lux di cui 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.
Il resto è praticamente inalterato.
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da marcocinalli »

non è che qualcuno condividerebbe l'una o l'altra...
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Allegato in pdf reperibile in http://www.voltimum.it/news/5742//Local ... 0930-.html
A proposito, rispetto a questa, come cambiano le aperture di aerazione?
vecchiaccio
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da marcocinalli »

grazie per la segnalazione ma non è possibile scaricare nulla...

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da marcocinalli »

scusa come non detto, ho fatto!
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: locale pompe 11292

Messaggio da danilo2 »

Mentre sto aspettando che mi inviino la norma mi stavo facendo questa domanda:
Ma in base a cosa io devo progettare il locale pompe in base a una UNI, non citata da nessuna fonte normativa?
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: locale pompe 11292

Messaggio da marcocinalli »

credo che la risposta sia il concetto di "regola dell'arte".
per progettare ed installare impianti si deve seguire la regola dell'arte di cui un esempio sono le norme UNI.
per cui un progetto od una installazione sono eseguiti secondo la regola d'arte se fatti secondo le norme UNI a prescindere dal loro particolare recepimento o "obbligo" da parte di quale che sia ente.


MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Concordo con marcocinalli
Inoltre gli stessi VVF ancora non conoscono bene la norma (ho avuto modo di parlare con un funzionario qualche giorno fa e non l'aveva ancora letta), ma appena la avranno digerita, inizieranno a richiedere locali tecnici con caratteristiche adeguate.......
Comunque secondo me i problemi principali consistono nelle dimensioni del locale (in pratica divengono inutilizzabili i locali tecnici prefabbricati, specialmente quelli per interro) e nella necessità di ventilare in caso di presenza di motopompe.
Il resto delle prescizioni (illuminazione, riscaldamento, ecc...) non mi sembrano di difficile attuazione, anche il drenaggio dei locali interrati era bene prevederlo anche prima (magari ora occorre un sistema ridondante e con alimentazione di sicurezza :? )
BART_2006
Messaggi: 368
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

Re: locale pompe 11292

Messaggio da BART_2006 »

Ciao Terminus mi potresti inviare la norma al seguente indirizzo:
studiogranata2004@tiscali.it

Grazie
emmetek
Messaggi: 23
Iscritto il: mer giu 13, 2007 19:34

Re: locale pompe 11292

Messaggio da emmetek »

Ciao Terminus, siccome non ho ancora la norma , mi puoi dire quali sono le modifiche che citi al raffreddamento dei locali con motopompe? Io ho una pompa raffreddata con scambiatore e per dimensionare le aperture ho utilizzato la formula S=0,007 x Kw, non è che magari varia proprio questa? Grazie
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Si è cambiata la formula.
La norma prevede due aperture su pareti contrapposte con S=0,002xP con un minimo di 0,15mq ciascuna.
Altrimenti occorre prevedere l'estrazione forzata con portata Q=50xP
emmetek
Messaggi: 23
Iscritto il: mer giu 13, 2007 19:34

Re: locale pompe 11292

Messaggio da emmetek »

Grazie Terminus, molto gentile.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 339
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: locale pompe 11292

Messaggio da ingvalter »

una domanda:
è possibile realizzare il locale pompe secondo la 11292 al secondo interrato con accesso attraverso una porta verticale direttamente dalla rampa di accesso scoperta?
con la rampa si accede ad un deposito e ad una autorimessa che sono nella stessa volumetria del fabbricato. Direi che potrebbe essere considerato ingresso da spazio scoperto, o no?
un'altra domanda:
le aperture di areazione posso farle sulla stessa parete o devono essere su parete contrapposte?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

L'essenziale è che l'ingresso avvenga da spazio scoperto, ovvero dall'esterno dell'attività protetta o comunque dall'esterno degli edifici, in modo da garantire l'accesso sicuro in ogni condizione.
Le aperture di ventilazione generale del locale possono essere aperte sulla parete esterna o anche sulla stessa porta di ingresso, altro discorso è la ventilazione nel caso di motopompe, per le quali occorre vedere come è raffreddato il motore.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 339
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: locale pompe 11292

Messaggio da ingvalter »

Terminus ha scritto:L'essenziale è che l'ingresso avvenga da spazio scoperto, ovvero dall'esterno dell'attività protetta o comunque dall'esterno degli edifici, in modo da garantire l'accesso sicuro in ogni condizione..
avevo capito che doveva avvenire da intercapedine ad uso esclusivo, così come avviene per le centrali termiche. Nel mio caso la rampa di discesa è quella a servizio dell'autorimessa e non vorrei me la contestassero.
Terminus ha scritto:Le aperture di ventilazione generale del locale possono essere aperte sulla parete esterna o anche sulla stessa porta di ingresso, altro discorso è la ventilazione nel caso di motopompe, per le quali occorre vedere come è raffreddato il motore.
ok. grazie
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale pompe 11292

Messaggio da Terminus »

Di solito l'ingresso all'autorimessa, quindi il limite della stessa, viene considerato in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
Quindi la rampa scoperta non dovrebbe essere considerata "autorimessa" ma solo spazio a cielo scoperto, quindi luogo sicuro, sul quale attestare locali tecnici antincendio.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 339
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: locale pompe 11292

Messaggio da ingvalter »

Grazie, mi è molto utile.
---------------------------------------------
Consulenza energetica