Aerazione generatori aria calda

Messaggio da satchmo »

I generatori d'aria calda pensili (es. ROBUR) "stagni" da 52 kW cadauno, installati in un capannone, necessitano di aerazione permanente ai sensi del D.M. 12/4/96?
In altre parole:
1) si applica il punto 4.1.2 (che prevede S =Q x 10)?
2) si applica il punto 4.2.3 (che prevede i 3000 cmq)?

Scusate, ma a me sta aerazione non va giu'.......

Grazie
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da Terminus »

Credo proprio di si.
Il DM parla di potenzialità indipendentemente dal fatto che il generatore sia stagno (tipo C) o meno.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da Andrea_Diqui »

Terminus ha scritto:Credo proprio di si.
Il DM parla di potenzialità indipendentemente dal fatto che il generatore sia stagno (tipo C) o meno.
quoto
Andrea Diqui
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da satchmo »

Di capannoni ne giro parecchi, ma di fori di aerazione per i generatori pensili credo di non averne mai visti (ed erano tutte attività 91).....ma voi li prescrivete davvero nel progetto VVF?
Essendo i generatori di tipo C, il foro di aerazione serve solo ad evacuare eventuali fughe di metano (anche se la zona atex generata dallo stelo della valvola risulta di pochi cm). Ma dove fare sto foro, se il pensile è al centro del capannone? :cry:
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da Terminus »

Si se classifichi le zone, specialmente per capannoni ampi, hai sfere di qualche dm.
Come dici tu il foro serve per l'evacuazione di sacche di gas che dovessero originarsi dalla linea di alimentazione del generatore.
Ricordi cosa accadeva con la vecchia 64-2: zona classificata (non mi ricordo più la codificazione.....C3Z2?) sull'intradosso del solaio, fino all'apertura di aerazione.
Il principio è sempre valido: le aerazioni vanno fatte più in alto possibile (per il metano ovviamente), in modo da evitare sacche di gas.
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da satchmo »

L'ultima CEI 31-35 prevede finalmente che, anche se non ci sono aperture permanenti, si possa far affidamento sulle infiltrazioni dei serramenti per diluire il metano ed ottenere una zona 2 trascurabile attorno alle valvole presenti dentro i locali ampi.
Resta il buco "burocratico" di 3000 cmq previsto dal D.M. 12/4/96, che serve a poco o niente.
La valutazione atex è più aderente alla realtà, ma ubi decretum maior.......vabbe' mano alla carotatrice!
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da danilo2 »

Mi permetto di dissentire. L'aerazione serve eccome. Non si capisce perchè se metti una caldaia in una centrale termica devi rispettare "mille" vincoli e se metti un generatore di aria calda lo puoi mettere sotto il braccio di chi lavora. E' assurdo. Almeno facciamo l'aerazione minima a filo soffitto.
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da SapereLibero »

L'anomalia è che un generatore a camera aperta ha bisogno di una quantità d'aria comburente dall'amiente mentre uno stagno no, quindi visto il DM dice che la sezione è dimensionata a seconda della potenza è logico che l'apertura serva anche e soprattutto per l'aria comburente. I pensili stagni, non avendo bisogno di aria comburente prelevata dall'ambiente, hanno bisogno solo dell'apertura per una eventuale fuga gas, ma il DM non lo specifica quindi la sezione è comunque dimensionata in base alla potenza e con minimo 3000cmq.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da Tom Bishop »

satchmo ha scritto: Resta il buco "burocratico" di 3000 cmq previsto dal D.M. 12/4/96
Il limite minimo di 3000cm² vale solo per le centrali termiche. Per le installazioni nei capannoni l'apertura è S=Q x 10, senza un minimo.
Tom Bishop
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da satchmo »

Ma il punto 4.5.1 del DM 12/4/96 (applicabile ai generatori pensili ad aria calda) impone l'applicazione di tutto il punto 4.2 (prima riga), quindi dovrebbe applicarsi il punto 4.2.3 che richiede i 3000 cmq.....o sbaglio?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da Tom Bishop »

L'informazione mi è stata data direttamente al Comando VVF
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da Tom Bishop »

satchmo ha scritto:Ma il punto 4.5.1 del DM 12/4/96 (applicabile ai generatori pensili ad aria calda)
Non devi fare riferimento al punto 4.5.1 (Locali destinati esclusivamente ai generatori), ma la punto 4.5.2 (Locali di installazione destinati ad altre attività)
Tom Bishop
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Aerazione generatori aria calda

Messaggio da satchmo »

Hai ragione, per i GAC in locali non dedicati vale S=Q x 10, senza un minimo. Grazie.