Parete su Disimpegno

Messaggio da gandalf »

La parete comune tra locale Centrale Termica (> 116 kW) e locale di dimpegno per accesso da interno con grado di resistenza al fuoco deve essere compartimentata ?

REI 120 sulla parte interna al locale Cntrale Termica e REI 60 sulla parte interna al locale Disimpegno ?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parete su Disimpegno

Messaggio da Terminus »

Prima il DM 12/04/96 (4.2.2) dice che le strutture di separazione da altri ambienti devono essere REI120 (sopra i 116kW),
poi dice che i disimpegni di accesso possono essere REI60 con porte REI60 (4.2.5)
subito dopo dice che le porte delle CT devono essere almeno REI60 (4.2.5.1).

Stante che porte verso altri ambienti interni non se ne possono fare, hai una parete senza soluzione di continuità fatta REI120, oppure hai la stessa parete REI120 con una porta che sfocia verso il disimpegno (che sarebbe un filtro) ed in questo caso la norma consente porte REI60, in considerazione proprio del fatto che si ha una protezione di doppia compartimentazione ed una di ventilazione.
Dastardly
Messaggi: 167
Iscritto il: mer ott 27, 2010 12:41

Re: Parete su Disimpegno

Messaggio da Dastardly »

Terminus ha scritto:Prima il DM 12/04/96 (4.2.2) dice che le strutture di separazione da altri ambienti devono essere REI120 (sopra i 116kW),
poi dice che i disimpegni di accesso possono essere REI60 con porte REI60 (4.2.5)
subito dopo dice che le porte delle CT devono essere almeno REI60 (4.2.5.1).

Stante che porte verso altri ambienti interni non se ne possono fare, hai una parete senza soluzione di continuità fatta REI120, oppure hai la stessa parete REI120 con una porta che sfocia verso il disimpegno (che sarebbe un filtro) ed in questo caso la norma consente porte REI60, in considerazione proprio del fatto che si ha una protezione di doppia compartimentazione ed una di ventilazione.
Salve a tutti,

io mi trovo nello stesso caso ma con potenzialità sotto i 116 kW.
Ho lo stesso dubbio/problema . La porta di accesso alla C.T. che da sul disimpegno può essere REI 30? mentre la parete di separazione della C.T. dal disimpegno devono essere REI 60? :shock:

Confermate? o sarebbe più logico fare anche la porta REI 60?

Inoltre le pareti del disimpegno, opposte alla parete di separazione della centrale termica, come anche le porte di accesso al disimpengo sono tutte REI 30, corretto?

Grazie per il supporto! :wink:
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parete su Disimpegno

Messaggio da Terminus »

Il disimpegno deve essere R/EI 30, comprese le porte.
Cmq conviene comprare porte EI60, sono più commerciali.
Dastardly
Messaggi: 167
Iscritto il: mer ott 27, 2010 12:41

Re: Parete su Disimpegno

Messaggio da Dastardly »

Terminus ha scritto:Il disimpegno deve essere R/EI 30, comprese le porte.
Cmq conviene comprare porte EI60, sono più commerciali.
Ti ringrazio.
Potresti chiaririmi anche se la parete della C.T. che confina con il disimpegno deve essere REI 30 o REI 60 (con potenza < 116 kW)?
Mi pare di capire che si può fare REI 30.
Mentre le pareti della C.T. che non confinano con il disimpegno ma confinano verso altri ambienti interni devono essere REI 60.
Dico bene?
Grazie