Buongiorno a tutti,i GE di potenza superiore ai 200 kW devono essere denciati alle dogane o qualcosa di simile...
E' corretto?
Qualcuno sa qualcosa in merito che mi possa chiarire un po' la situazione.
Grazie in anticipo
Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Mi sembra che la denuncia all'UTF sia obbligatoria (officina elettrica) solo se sono in funzionamento continuo, non se sono solo in emergenza.
Tra un pò controllo meglio.
Tra un pò controllo meglio.
Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Controllato.
Vedi bene il DPR 11/02/1998 n.53
Niente autorizzazione UTF per GE <3MW a metano/GPL oppure <1MW a gasolio.
Per l'autorizzazione alle emissioni (vedi TU ambiente) non sono soggetti i GE per servizio di soccorso (non continuo), oppure quelli in servizio continuo ma che determinano inquinamento poco significativo.
Vedi bene il DPR 11/02/1998 n.53
Niente autorizzazione UTF per GE <3MW a metano/GPL oppure <1MW a gasolio.
Per l'autorizzazione alle emissioni (vedi TU ambiente) non sono soggetti i GE per servizio di soccorso (non continuo), oppure quelli in servizio continuo ma che determinano inquinamento poco significativo.
Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
AL centro commerciale che ho progettato, la direzione mi ha fatto compilare il modello richiesto dall 'UTF per la denuncia del gruppo elettrogeno di emergenza da 400 kVA. Non devi pagare nulla, vanno solo comunicati i dati e la prestazione in emergenza.
Re: Gruppo elettrogeno di emergenza pot. maggiore 200 kW
Quindi è solo una comunicazione, non un'autorizzazione (rilascio della licenza di esercizio)c.granata ha scritto:AL centro commerciale che ho progettato, la direzione mi ha fatto compilare il modello richiesto dall 'UTF per la denuncia del gruppo elettrogeno di emergenza da 400 kVA. Non devi pagare nulla, vanno solo comunicati i dati e la prestazione in emergenza.