SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Messaggio da gandalf »

Un impianto in conduzione dal 1968 a gasolio ha visto l'ottenimento nel 2001 di un CPI, di rinnovo al vecchio NOP.
Il CPI è scaduto però nel 2007 e per il rinnovo i vigili mi dicono che non basta la dichiarazione di nulla mutato, perchè dicono che non è possibile per legge che due generatori, con combustibile liquido, scarichino nello stesso camino.

a quale legge si riferiscono ?

Che io sappia non c'è una Legge o una UNI che imponga di non far scaricare due generatori in un'unico camino.

Potete darmi qualche consiglio?

Saluto a tutto il forum
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Messaggio da Terminus »

Ma di che potenzialità stiamo parlando?
Il DM 28/04/05 non lo applichi perchè non stai variando l'impianto già autorizzato (e poi mi sembra che non dica proprio nulla in proposito)

Si deve però applicare il D.Lgs.03/04/06 n.152 (Codice dell'ambiente), il quale ha regimi diversi a seconda che si sia sopra o sotto la soglia dei 1000kW per il gasolio.
Sopra i 1000kW gli impianti vanno denunciati ed autorizzati e, anche se esistenti, adeguati alle disposizioni del decreto, il quale all'art.270 regola i punti di emissione degli impianti (vedi anche l'All.IX parte II)

Controlla quindi se ricadi nel campo di applicazione delle norme suddette, le quali in generale impediscono le emissioni di più generatori da un unico camino.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Messaggio da Kalz »

Si deve però applicare il D.Lgs.03/04/06 n.152 (Codice dell'ambiente), il quale ha regimi diversi a seconda che si sia sopra o sotto la soglia dei 1000kW per il gasolio.
Sopra i 1000kW gli impianti vanno denunciati ed autorizzati e, anche se esistenti, adeguati alle disposizioni del decreto, il quale all'art.270 regola i punti di emissione degli impianti (vedi anche l'All.IX parte II)

Ma la denuncia da dover effettuare entro aprile 2006 da effettuare all'ente preposto ai controlli secondo legge 10/91, non valeva indifferentemente anche per apparecchi dalla portata Termica > a 35 kW
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Messaggio da Terminus »

Gli impianti sotto soglia vanno denunciati ma non devono essere autorizzati.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: SCARICO di 2 CALDAIE IN unico CAMINO

Messaggio da Kalz »

scusa avevo letto male. Grazie