Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da satchmo »

Mi confermate che la larghezza minima di una uscita di sicurezza è 0,8 m (come da all. III D.M. 10/3/98) nelle attività non soggette a CPI?
Mentre in alcune norme verticali (scuole, alberghi) il minimo è 1,2 m?
Perchè cavolo ci sono tecnici che sostengono :shock: che le uscite da 0,8 non sono mai accettate?
Thanks
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da moliang »

Giusto!
Forse perch[ ignorano la regolamentazione oppure fa comodo certe risposte.
Angelo
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da satchmo »

Grazie Angelo, mi conforti!!
garret
Messaggi: 7
Iscritto il: mar ago 26, 2008 12:16

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da garret »

ciole uscite da 0,8 sono accettate anche in certi locali soggetti a CPI e vincolati dalla sopraintendenza ai beni culturali, nelle norme verticali, è scritto esplicitamente che le uscite devono avere almeno due moduli ovvero 1,2 mt.
Allo stesso tempo per esempio nelle autorimesse, in certi casi sono ammesse uscite con larghezza inferiore, 0,90 mt se nn ricordo male..
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da Terminus »

Confermo che le uscite di sicurezza nelle attività soggette a CPI e normate, spesso non possono essere inferiori a 2 moduli (120cm), ma in altri casi vi possono essere eccezioni a determinate condizioni.
Nelle attività non normate ed in quelle non soggette a CPI, si fa riferimento al DM 10/03/98 (ed al TU 81/08), che riporta larghezza minima pari a 0,80m, ma sempre da verificare in funzione della capacità di deflusso.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da danilo2 »

Ho un un riassunto che ho elaborato, sulle uscite di sicurezza, integrando:DMI 10/3/98, DPR 547/55 art. 13 e 14
E DMI 22/02/06.
Purtroppo non riesco ad allegarlo qui perchè questo forum è un pò "strano", non accetta estensioni tipo .xls
Se vi interessa indicatemi un sito di file sharing. Quello che usavo prima (zen) non va più.
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da satchmo »

x Terminus: sono perfettamente d'accordo con te. Purtroppo ci sono tecnici (ottusi) che sostengono che in attività non normate, le uscite da 0,8 non sono MAI IN NESSUN CASO accettate. Io direi invece che possono starci, previa verifica della capacità di deflusso ex D.M. 10/3/98.

x Danilo2 http://mediafire.com è semplice e veloce. Una volta caricato il file, sii gentile e pubblica qui il link che il sito mediafire mette a disposizione per farci scaricare il tuo file. Thanks
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da danilo2 »

satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Larghezza minima uscita sicurezza

Messaggio da satchmo »

Grazie Danilo, ho visto il file.
Io inserirei l'art. 3 del D.M. 3/11/2004, che da comunque prescrizioni per le attività soggette a CPI (vedi art. 1).....che casino però.... :(