filtri

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
geometrino
Messaggi: 11
Iscritto il: mar ott 23, 2007 17:37

filtri

Messaggio da geometrino »

come andrebbe realizzato secondo voi un filtro di collegamento tra un magazzino e un' area vendite di un supermercato?
areazione?
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: filtri

Messaggio da Terminus »

Vedi le definizioni di filtro a prova di fumo di cui al DM 30/11/1983
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: filtri

Messaggio da badaniele »

in effetti dice bene terminus di guardare il DM termini e definizioni


immagino che hai un attività 87 se ti poni il problemi del filtro ...se poi vuoi una dritta il comando di Roma ha fatto delle ottime guide tra le quali c'è ache questa...le trovi su internet
tittula
Messaggi: 28
Iscritto il: ven giu 20, 2008 14:54

Re: filtri

Messaggio da tittula »

Daniele scusa ma le guide non le ho trovate sul sito dei vvf di Roma.
Comunque una domanda semplice, che voi sappiate esistono dimensioni minime da rispettare per i filtri?
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: filtri

Messaggio da Terminus »

Le dimensioni minime sono dettate dall'apertura delle porte che vi sono attestate e dai flussi di esodo che ci devono passare.

Le guide dei VVF di Roma si trovano qui http://www.architettiroma.it/quaderni/p ... neincendi/
tittula
Messaggi: 28
Iscritto il: ven giu 20, 2008 14:54

Re: filtri

Messaggio da tittula »

Parlato stamattina con i vvf della mia città, il filtro deve avere superficie >= di 2 mq.
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: filtri

Messaggio da Terminus »

Certo.
Considerando che devi aprirci una porta da 120cm, con un minimo di margine, hai almeno 1,5mx1,5m = 2,25mq
Ma non puoi certo attestarci altre porte in ingresso.