Condotti flessibili
Moderatore: Edilclima
Condotti flessibili
Vi risulta che i condotti flessibili usati come giunti tra i canali dell'aria e i diffusori non possono essere più lunghi di 5 volte il diametro? Alcune persone hanno dato questa interpretazione al DM del 31/03/2003, vi sembra corretta?
Re: Condotti flessibili
miniori di un metro o minori di 5 volte il diametro, il minore dei due.mbellux ha scritto:Vi risulta che i condotti flessibili usati come giunti tra i canali dell'aria e i diffusori non possono essere più lunghi di 5 volte il diametro? Alcune persone hanno dato questa interpretazione al DM del 31/03/2003, vi sembra corretta?
redigere redigere redigere
Re: Condotti flessibili
Confermo; i vari comandi mi richiedono sempre tale nota nella relazione di accompagnamento ai progetti.