In un impianto spinkler servito da gruppo 9490, devo installate l'attacco motopompa VVF, se si, dove ?
Grazie.
Attacco motopompa impianto sprinkler.
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
si' anche l'impianto a sprinkler deve avere un attacco motopompa
dove? dove riesci, deve essere visibile e facilmente raggiungibile, forse dal montante che collega il gruppo di spinta all'impianto se riesci.
Hai per caso anche l'impianto ad idranti?
dove? dove riesci, deve essere visibile e facilmente raggiungibile, forse dal montante che collega il gruppo di spinta all'impianto se riesci.
Hai per caso anche l'impianto ad idranti?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Se ti riferisci all'ubicazione esterna dell'attacco UNI70, questo va ubicato all'esterno dell'edificio in cassetta esterna o in nicchia, in posizione facilmente raggiungibile dalla motopompa dei VVF e abbastanza vicino alla centrale VVF per risparmiare sulle tubazioni!
Per quanto concerne l'attacco idraulico alla rete degli sprinkler la questione è un pò più delicata: giacchè devi poter mettere in pressione dall'esterno tutta la rete sprinkler devi individuare il tronco principale della rete, se c'è un gruppo 9490 esso sarà subito a valle delle pompe, quindi in buona sostanza ti conviene attaccarti direttamente in centrale, metti una valvola di ritegno sulla tubazione dell'UNI70 in corrispondenza dell'attacco alla tubazione degli sprinkler, in quanto esso va considerato come una seconda pompa in parallelo a quelle esistenti, le pompe del gruppo hanno già la loro valvola di ritegno!
Per quanto concerne l'attacco idraulico alla rete degli sprinkler la questione è un pò più delicata: giacchè devi poter mettere in pressione dall'esterno tutta la rete sprinkler devi individuare il tronco principale della rete, se c'è un gruppo 9490 esso sarà subito a valle delle pompe, quindi in buona sostanza ti conviene attaccarti direttamente in centrale, metti una valvola di ritegno sulla tubazione dell'UNI70 in corrispondenza dell'attacco alla tubazione degli sprinkler, in quanto esso va considerato come una seconda pompa in parallelo a quelle esistenti, le pompe del gruppo hanno già la loro valvola di ritegno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
La norma UNI 9489 prescrive al punto 7.5 - attacchi per autopompe -
Devono essere previsti uno o più attacchi per ogni sezione posti a valle della relativa stazione di controllo e allarme.
Gli attacchi devono essere contrassegnati con lo stesso numero indicativo della relativa stazione di controllo e chiaramente segnalati mediante cartelli o iscrizioni recnti la dicitura:
IMPIANTO AUTOMATICO A PIOGGIA
ATTACCO PER AUTOPOMPA
perssione massima 1 MPa
Stazione di controllo n°
non so ancora cosa prescrive la norma 12845 al riguardo
saluti
Devono essere previsti uno o più attacchi per ogni sezione posti a valle della relativa stazione di controllo e allarme.
Gli attacchi devono essere contrassegnati con lo stesso numero indicativo della relativa stazione di controllo e chiaramente segnalati mediante cartelli o iscrizioni recnti la dicitura:
IMPIANTO AUTOMATICO A PIOGGIA
ATTACCO PER AUTOPOMPA
perssione massima 1 MPa
Stazione di controllo n°
non so ancora cosa prescrive la norma 12845 al riguardo
saluti
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta: