Apertura di areazione
Moderatore: Edilclima
Apertura di areazione
Buonasera a tutti, devo dimensionare una apertura di areazione per un locale cucina (fuori terra) a servizio di un ristorante avente densita' di affollamento superiore a 0,4persone/mq. La sudetta apertura deve essere dimensionata come riportato al punto 4.2.3 del DM 12/04/96 ovverro "deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, per una altezza in ogni suo punto non inferiore a 0,50m". Grazie per l'eventuali risposte.
Re: Apertura di areazione
no non mi sono rispsoto da solo... riformulo: l'apertura di areazione di un locale cuicina (fuori terra) comunicante con un ristorante avente densita' di affollamento superiore a 0,4persone/mq, deve essere alta non meno di 0,50m ed estendersi per una lunghezza pari al 70% della parete attestata sull'esterno?
Re: Apertura di areazione
No. Dalla lettura rigorosa del DM 12/04/96 emerge che per le cucine di portata termica superiore a 35 kW alimentate a gas metano, occorre rispettare i punti 4.1 e 4.4. La disposizione citata da te è la 4.2.3 che a rigore non è obbligatoria.