Vi pongo una domanda: devo certificare REI 120 un solaio a travetti di circa 30 cm di spessore.
Pensavo di usare le tabelle del nuovo DM 16/02/2007, per non avventurarmi in improbabili analisi analitiche.
La resistenza R è abbastanza intuitiva e credo di non avere problemi, ma la parte EI mi lascia perplesso ( forse per la mia ignoranza in materia edile ).
La tabella 5.2 ( vado a memoria ) mi dice che il solaio deve essere composto da una parte incombustibile e da una di cemento armato, ma indica spessori in cm pari e superiori a 100... come è possibile??? E' un errore di stampa del DM o mi sfugge qualcosa?
Grazie 1000
EI di solaio
Moderatore: Edilclima
Re: EI di solaio
Ma porca miseria! Hai ragione l'ho usata anche ieri e non me ne ero accorto, per me era naturale che fossero millimetri!!
Dovrei scrivere al Comando VV.F. il quesito, loro lo girano al Ministero e "forse" abbiamo una risposta.
Dovrei scrivere al Comando VV.F. il quesito, loro lo girano al Ministero e "forse" abbiamo una risposta.
Re: EI di solaio
si, tra un paio di anni
Re: EI di solaio
Avete i testi scaricati da internet oppure copia della GU?
Anche il mio testo, scaricato dal sito della GU, riporta i cm, che ovviamente sono un errore; ma se la pubblicazione della GU riporta mm (speriamo), è questo quello che conta ufficialmente.
Sulla brochure di un convegno tenuto dall'Ing. Caciolai che è stato tra i relatori della norma, io leggo la misura in mm, correttamente quindi.
Se qualcuno ha il testo della GU cartacea ci toglie questo dubbio?
Anche il mio testo, scaricato dal sito della GU, riporta i cm, che ovviamente sono un errore; ma se la pubblicazione della GU riporta mm (speriamo), è questo quello che conta ufficialmente.
Sulla brochure di un convegno tenuto dall'Ing. Caciolai che è stato tra i relatori della norma, io leggo la misura in mm, correttamente quindi.
Se qualcuno ha il testo della GU cartacea ci toglie questo dubbio?
Re: EI di solaio
Io ho la GU, ma scaricata dalla rete. Il sito dei VVF riporta quella, ahime!