L>15% del perimetro, deroghe?
Moderatore: Edilclima
L>15% del perimetro, deroghe?
Sapete dirmi se e' possibile derogare al dover avere una CT a metano con un lato su spazio a cielo libero con una lunghezza pari al 15% del perimetro?
Io ne ho solo il 13%...
Io ne ho solo il 13%...
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
puoi semplicemente accorciare la centrale termica alzando un bel muro REI 120, il locale ti diventa più piccolo, il perimetro diminuise e tu riuscirai tranquillamente a superare il 15%
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Confermo.
Ho usato questo escamotage in un caso simile.
Ho usato questo escamotage in un caso simile.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Quoto in pieno.
Già usato un paio di volte e non ci sono stati problemi (tipicamente se hai bollitori ACS o simili, pompe, autoclavi, ecc.) butti tutto in un locale REI rispetto alla centrale termica vera e propria e tanti saluti.
Già usato un paio di volte e non ci sono stati problemi (tipicamente se hai bollitori ACS o simili, pompe, autoclavi, ecc.) butti tutto in un locale REI rispetto alla centrale termica vera e propria e tanti saluti.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Il locale e' seminterrato e si accede tramite scala. Il problema e' che ho la canna fumaria nell'angolo interno.
Si potra' fare un muro REI 120 rendendo il locale rettangolare? ed eliminando il lato lungo 260 cm?
Potrei metterci una porta in modo da poter ispezionare il canale da fumo che deve necessariamente passare di li' per collegarsi alla canna fumaria.
Cosa ne pensate?
Allego immagine...(Spero la carichi)
Si potra' fare un muro REI 120 rendendo il locale rettangolare? ed eliminando il lato lungo 260 cm?
Potrei metterci una porta in modo da poter ispezionare il canale da fumo che deve necessariamente passare di li' per collegarsi alla canna fumaria.
Cosa ne pensate?
Allego immagine...(Spero la carichi)
- Allegati
-
- ct.jpg (36.8 KiB) Visto 6451 volte
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Diversamente avevo pensato a fare cosi' come nel disegno seguente(anche se molto brutto):
Allego immagine...(Spero la carichi)
Allego immagine...(Spero la carichi)
- Allegati
-
- C2.jpg (42.98 KiB) Visto 6446 volte
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Consiglio: semplicemente chiudi la "sacca", come illustri nel primo caso!!
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Quoto decisamente la soluzione 1 con la chiusura della sacca, raddrizzando il muro credo proprio che ci si arrivi al 15%.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Quindi dici di tirar su un muro REI 120 e mettere una porta tagliafuoco? La porta direi che serve per poter ispezionare il canale da fumo...
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Direi proprio di si.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Io prima di farlo chiederei consiglio ai VVFF, mi sembra che la centrale sia più sicura senza quella parete e quindi, stante l'impossibilità di spostare il camino, secondo me potrai andare in deroga... Ne approfitto per chiedere se qualche anima pia può postarmi la 10779-2007 e/o la 12845-2005 ita in formato pdf - giacomogandini@@virgilio.it togliendo una @. Grazie anticipate a chi vorrà aiutarmi
JACK
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
considera una cosa, cioè se metti un muro REI per eliminare il lato da 260 sicuramente risolvi il problema ma hai una questione da non sottovalutare, ossia che il tuo canale da fumi passerà attraverso quel muro che per non perdere quella prestazione ai fini antincendio necessita di un certo lavoro (infatti il muro non deve assolutamente perdere la caratteristica REI 120 non puoi assolutamente fare un buco "comodo" per il passaggio del tubo)
a questo punto se hai delle foto sarebbe utile, perchè ad esempio sarebbe possibile spostare verso destra il muro di ingresso? cioè hai detto che è seminterrato ma sopra cosa hai? eventuali intercapedini ? la scala di accesso viene da un cortile?
scusa se chiedo tante cose, però sinceramente andare in deroga è sempre l'ultima spiaggia, quindi occorre avere ben chiaro lo stato dei luoghi e cercare di trovare un qualcosa che risolva il problema
a questo punto se hai delle foto sarebbe utile, perchè ad esempio sarebbe possibile spostare verso destra il muro di ingresso? cioè hai detto che è seminterrato ma sopra cosa hai? eventuali intercapedini ? la scala di accesso viene da un cortile?
scusa se chiedo tante cose, però sinceramente andare in deroga è sempre l'ultima spiaggia, quindi occorre avere ben chiaro lo stato dei luoghi e cercare di trovare un qualcosa che risolva il problema
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Concordo in pieno sul fatto che andare in deroga è l'estrema ratio da usare anzi, come dicono sempre i vigili, non usare mai (si possono creare spiacevoli equivoci se non addirittura inimicarsi qualcuno poichè la deroga deve essere accettata non dal comando locale dei VVF ma esaminata e accolta dal comandante regionale con evidenti pruriti di chi viene scavalcato; parole testuali di UN comandante regionale che voleva a tutti i costi evitare grane coi suoi 10 sottoposto).
Sul fatto che la parete in più riduca la "sicurezza" della centrale non mi pare affatto.
Sul fatto che la canna da fumo debba passare una parete REI 120 non mi pare un altro grave problema; infatti oltre a prevedere adeguato ripristino del tratto di passaggio l'unico altro problemino è proteggere il condotto se non è certificato REI 120 ovvero, non essendo disponibile una "serranda tagliafuoco" equivalente certificata REI 120 per condotte fumarie (per analogia con le condotte aerauliche il canale mette comunque in comunicazione due compartimenti REI diversi) si può procedere alla chiusura attorno al canale, nel locale con il camino, con prodotti adeguati che risultano anche certificati REI 180 sino alla base del condotto verticale.
Così proprio si appianano tutti i possibili scrupoli.
Sul fatto che la parete in più riduca la "sicurezza" della centrale non mi pare affatto.
Sul fatto che la canna da fumo debba passare una parete REI 120 non mi pare un altro grave problema; infatti oltre a prevedere adeguato ripristino del tratto di passaggio l'unico altro problemino è proteggere il condotto se non è certificato REI 120 ovvero, non essendo disponibile una "serranda tagliafuoco" equivalente certificata REI 120 per condotte fumarie (per analogia con le condotte aerauliche il canale mette comunque in comunicazione due compartimenti REI diversi) si può procedere alla chiusura attorno al canale, nel locale con il camino, con prodotti adeguati che risultano anche certificati REI 180 sino alla base del condotto verticale.
Così proprio si appianano tutti i possibili scrupoli.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
in effetti dici bene max quando dici che il problema non è il passaggio del canale nel muro ma proprio il problema del tagliafuoco nel canale da fumo...
cmq a questo punto una chiacchierata con i VV.F andrebbe fatta e vediamo loro cosa dicono
cmq a questo punto una chiacchierata con i VV.F andrebbe fatta e vediamo loro cosa dicono
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Quoto, come sempre, il viaggetto al comando con chiaccherata amichevole ed esposizione del fatto nel modo più chiaro e collaborativo possibile (come diciamo sempre i VVF ed altri sono sempre ben disposti in tali casi) proponendo le soluzioni prospettate nei vari post.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Grazie a tutti, faro' un giro al piu' presto... vi faccio poi sapere com'e' andata!
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
OK
E mi raccomando, alla fine della chiaccherata offri un buon caffè al valente funzionario che ti riceve... I buoni rapporti devono essere sempre mantenuti
E mi raccomando, alla fine della chiaccherata offri un buon caffè al valente funzionario che ti riceve... I buoni rapporti devono essere sempre mantenuti
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
mi permetto anche una cosa....
per far fruttare al massimo l'icremento culturale che ognuno di noi raggiunge frequentando il forum, facci sapere cosa ti dicono e come hai risolto il problema
per far fruttare al massimo l'icremento culturale che ognuno di noi raggiunge frequentando il forum, facci sapere cosa ti dicono e come hai risolto il problema
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Allora: sono andato stamattina dai vvf.
La soluzione e' corretta: basta chiudere quella risega lasciando una porta di accesso per l'ispezione del canale da fumo. Ovviamente quel locale non deve contenere alcunche' ed il canale da fumo deve avere un collare per ripristinare la compartimentazione REI.
A tal proposito, avete qualche link dove poter trovare qualcuno di questi collari?
La soluzione e' corretta: basta chiudere quella risega lasciando una porta di accesso per l'ispezione del canale da fumo. Ovviamente quel locale non deve contenere alcunche' ed il canale da fumo deve avere un collare per ripristinare la compartimentazione REI.
A tal proposito, avete qualche link dove poter trovare qualcuno di questi collari?
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
cerca Saicop oppure Promat
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Anche Hilti. Attenzione perchè quei collari funzionano solo per tubazioni in materiale plastico.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Ah ecco, ma il condotto fumi credo sara' metallico...
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Allora devi tornare alla soluzione che ti ho prospettato; i manicotti REI sono intumescenti ovvero a contatto con il calore si espandono, per cui la loro installazione su un condotto fumi di tipo metallico non risulta idonea; se fosse stato in PVC comunque bisognava chiedere al produttore in quanto all'interno i fumi sono decisamente caldi.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
In pratica "rivestire" il tubo...
Si, mi sembra una buona soluzione anche se credo che sia sufficiente REI 60' cosi' come per le pareti visto che staro' sotto i 116 Kw.
L'ispezionabilità va un po' a farsi friggere ma posso sempre sfilare il tubo qualora ci fossero problemi.
Si, mi sembra una buona soluzione anche se credo che sia sufficiente REI 60' cosi' come per le pareti visto che staro' sotto i 116 Kw.
L'ispezionabilità va un po' a farsi friggere ma posso sempre sfilare il tubo qualora ci fossero problemi.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
OK REI 60 (i manicotti sono in realtà o REI 120 o REI 180) ma la protezione la devi mettere solo nel tratto di condotto all'interno del localino di risega in quanto consideri il condotto un tutt'uno con la CT mentre il camino fa conto a se.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
ok, ho capito bene allora!
grazie!
Se qualcuno avesse ancora voglia di discutere, visto che siamo in argomento, mi piacerebbe valutare un'alternativa alllo scopo di arricchire la nostra cultura.
Ho visto ad esempio dei sigillanti che si usano anche nei giunti di dilatazione e che quindi sono sottoposti a dilatazioni, che dire se si riempisse l'interstizio tra il canale da fumo e la parete con uno di questi sigillanti?
Chissa' se la temperatura del condotto fumi crea problemi...
grazie!
Se qualcuno avesse ancora voglia di discutere, visto che siamo in argomento, mi piacerebbe valutare un'alternativa alllo scopo di arricchire la nostra cultura.
Ho visto ad esempio dei sigillanti che si usano anche nei giunti di dilatazione e che quindi sono sottoposti a dilatazioni, che dire se si riempisse l'interstizio tra il canale da fumo e la parete con uno di questi sigillanti?
Chissa' se la temperatura del condotto fumi crea problemi...
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Come prodotti, in base alle temperature di contatto a cui sono sottoposti e certificati, possono andar bene per il ripristino della parete REI; devi sempre e comunque vedere bene cosa indicao nella scheda di prova dei VVF con gli effettivi limiti di prova a cui sono stati sottoposti (OKKIO che le certificazioni non sono estendibili... come qualche mercante vuol sempre far intendere)
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
eh,eh! bene!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Per vedere i sigillanti in opera poi dare un'occhiata alla foto che ho postato sulle ST (sono due tubini ma il principio è lo stesso, l'importante è il controtubo esterno di aiuto alla posa ed al mantenimento in posizione del materiale.
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Scusami... cosa vuol dire ST?
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Serranda Tagliafuoco?
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Si ST = serranda tagliafuoco
Ribadisco che in effetti l'uso smodato delle abbreviazioni e acronomi ha già causato sul forum un certo eccesso si scontri e di equivoci inutili.
In effetti mi ero ripromesso di scrivere, per quanto possibile, tutto in modo chiaro ed anche se un po' troppo prolisso in modo tale da non lasciare adito a dubbi...
Ma la tentazione ogni tanto di tagliare via c'è...
Ribadisco che in effetti l'uso smodato delle abbreviazioni e acronomi ha già causato sul forum un certo eccesso si scontri e di equivoci inutili.
In effetti mi ero ripromesso di scrivere, per quanto possibile, tutto in modo chiaro ed anche se un po' troppo prolisso in modo tale da non lasciare adito a dubbi...
Ma la tentazione ogni tanto di tagliare via c'è...