Salve a tutti,
ho questo dubbio che Vi sottopongo:
centrale termica a gas metano, caldaia da 187 kW al focolare e bruciatore modulante da 100 a 190 kW.
L'installatore ha impostato il bruciatore a 112 kW bruciate per rimanere al di sotto dei 116 kW di assoggettabilità al controllo dei VVF.

E' corretto dire che non è più attività soggetta in quanto il bruciatore brucia 112 kW oppure è soggetta in quanto potenzialmente il bruciatore potrebbe bruciare più di tale soglia?
Grazie
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Attività 91

Messaggio da ilverga »

A quanto mi è concesso sapere, al comando VVF di Mi non accettano cose tipo limitazioni di potenze nei bruciatori; comunque sia l'unico dato che rende soggetta o meno l'attività è la potenza al focolare del generatore, a prescindere dal bruciatore...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Attività 91

Messaggio da MAX76 »

L'attività nasce dalla potenzialità al focolare per cui l'auto limitazione non cambia la potenzialità del focolare per cui si ha attività soggetta.
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: Attività 91

Messaggio da mgalvan »

Grazie a tutti. :lol:
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività 91

Messaggio da Terminus »

Confermo quanto detto sopra.
E' sempre attività soggetta.