Salve a tutti,
ho questo dubbio che Vi sottopongo:
centrale termica a gas metano, caldaia da 187 kW al focolare e bruciatore modulante da 100 a 190 kW.
L'installatore ha impostato il bruciatore a 112 kW bruciate per rimanere al di sotto dei 116 kW di assoggettabilità al controllo dei VVF.
E' corretto dire che non è più attività soggetta in quanto il bruciatore brucia 112 kW oppure è soggetta in quanto potenzialmente il bruciatore potrebbe bruciare più di tale soglia?
Grazie
Attività 91
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 91
A quanto mi è concesso sapere, al comando VVF di Mi non accettano cose tipo limitazioni di potenze nei bruciatori; comunque sia l'unico dato che rende soggetta o meno l'attività è la potenza al focolare del generatore, a prescindere dal bruciatore...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Attività 91
L'attività nasce dalla potenzialità al focolare per cui l'auto limitazione non cambia la potenzialità del focolare per cui si ha attività soggetta.
Re: Attività 91
Confermo quanto detto sopra.
E' sempre attività soggetta.
E' sempre attività soggetta.