RINNOVO CPI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

RINNOVO CPI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Messaggio da nicorovoletto »

devo fare un rinnovo cpi dove è specificato che c'è l'impianto di rivelazione incendi.
Volevo sapere se vi è capitato di collaudare un impianto di rivelazione incendi per un rinnovo cpi? e che collaudo avete fatto? quello richiesto dalla normativa? oppure visivo?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RINNOVO CPI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Messaggio da Terminus »

In effetti non mi è ancora capitato questo.
Ma per logica, dovendo certificare la funzionalità del sistema di protezione attiva, dovrai fare le prove da norma UNI 9795 cap.8.
Rispondi