ADEGUAMENTO NORMATIVVO IN FASE DI CANTIERE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mari
Messaggi: 9
Iscritto il: lun set 25, 2006 10:59

ADEGUAMENTO NORMATIVVO IN FASE DI CANTIERE

Messaggio da Mari »

CIAO a tutti,
che voi sappiate se in fase di cantiere cambia una normativa bisogna adeguarsi?
anche se il progetto che si ha in mano, fatto da qualcun'altro fa riferimento alla normativa vecchia?
Ad esempio adesso è obbligatorio avere una motopompa nei gruppi antincendio, ma a progetto , poiche il progetto è del 2006 ci sono due elettropompe.
bisogna adeguarsi o si puo continuare con le due elettropompe?
C'e qualche decreto, circolare ministeriare ecc. ecc in proposito?
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: ADEGUAMENTO NORMATIVVO IN FASE DI CANTIERE

Messaggio da MAX76 »

Per lo specifico, oltre a quanto già postato nell'altro forum, ti invito a rammentare quanto prescritto dalla UNI 10779/2007 (valido se il gruppo è per impianto a punti concentrati ma non per impianto spinkerl).
Ovvero punto 10.2: se hai un impianto per un'area non a rischio 3 e hai alimentazione da gruppo elettrogeno puoi continuare con le 2 elettropompe principali di cui una di totale riserva.
Ho già presentato 3 progetti ai VVF con tale richiesta di deroga motivata e mi sono stati approvati tutti senza problemi; prima di procedere devi comunque passare dal comando, è decisamente meglio...
Rispondi