Caldaia gasolio in locale su garage
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 340
- Iscritto il: mer ago 23, 2006 15:53
- Località: Ponte in Valtellina (So)
- Contatta:
Caldaia gasolio in locale su garage
Una caldaia a gasolio di potenza <35 kW è installata in un locale tecnico comunicante con il garage. Che caratteristiche deve avere il locale tecnico?
-
- Messaggi: 340
- Iscritto il: mer ago 23, 2006 15:53
- Località: Ponte in Valtellina (So)
- Contatta:
DM 1-2-86
Il DM 1-2-86 sulle autorimesse, al punto 2 dice che per autorimesse inferiori a 9 posti auto la comunicazione con locali contenenti liquidi infiammabili o esplosivi, deve avvenire tramite parta REI 120. Credo sia la risposta a questo caso.
Saluti
Saluti
Io guarderei anche la seguente circolare:
Prot. n° P 1690/4108 sott. 22 Roma, 27 settembre. 1996
All’Ispettorato Interregionale VV.F. per il Veneto e il Trentino Alto Adige
35139 PADOVA
(Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996)
p.c. Al Comando Provinciale dei VV.F.
35100 PADOVA
OGGETTO: Centrali termiche a gas metano di potenza termica inferiore a 35 Kw – Installazione in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto.
Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato Interregionale VV.F. ha posto un quesito relativo alla problematica evidenziata in epigrafe.
Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M.- 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici.
Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l’installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo “G”, dei quali è in fase iniziale la normazione presso i competenti organi comunitari.
Prot. n° P 1690/4108 sott. 22 Roma, 27 settembre. 1996
All’Ispettorato Interregionale VV.F. per il Veneto e il Trentino Alto Adige
35139 PADOVA
(Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996)
p.c. Al Comando Provinciale dei VV.F.
35100 PADOVA
OGGETTO: Centrali termiche a gas metano di potenza termica inferiore a 35 Kw – Installazione in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto.
Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato Interregionale VV.F. ha posto un quesito relativo alla problematica evidenziata in epigrafe.
Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M.- 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici.
Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l’installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo “G”, dei quali è in fase iniziale la normazione presso i competenti organi comunitari.
Re: Caldaia gasolio in locale su garage
Io ho una villetta a schiera, costruita nel 94 e si spera a norma...la caldaia a metano è ubicata nella lavanderia, nel piano interrato, che è isolata dalla cantina con una porta "normale". La cantina è a sua volta isolata dal garage da una porta tagliafuoco di lamiera, che non so se sia però a norma REI 120, o almeno io non ho trovato traccia di questo nei documenti della casa. Ora devo cambiare la caldaia e installero' un modello da 24KW a camera stagna, ma l'installatore ha cominciato a dire che si dovrebbe cambiare anche la porta sparandomi cifre iperboliche sia per la porta sia per le eventuali multe cui dovrei andare incontro se venisse un'ispezione.eliobono ha scritto:Una caldaia a gasolio di potenza <35 kW è installata in un locale tecnico comunicante con il garage. Che caratteristiche deve avere il locale tecnico?
Ho visto questo thread, e sembrerebbe avere ragione lui, ma ho qualche dubbio di interpretazione non essendo esperto.
Qualcuno puo' darmi delucidazioni? Grazie e ciao Roberto
-
- Messaggi: 340
- Iscritto il: mer ago 23, 2006 15:53
- Località: Ponte in Valtellina (So)
- Contatta:
Caldaia in lavanderia
Non avendo comunicazione diretta con il garage, questo tipo di installazione è a norma. Pur essendo una caldaia di tipo C è necessaria la ventilazione del locale per l'evacuazione di eventuali fughe di gas.
Re: Caldaia in lavanderia
Ti ringrazio moltoeliobono ha scritto:Non avendo comunicazione diretta con il garage, questo tipo di installazione è a norma. Pur essendo una caldaia di tipo C è necessaria la ventilazione del locale per l'evacuazione di eventuali fughe di gas.