Serbatoio infiammabili interrato e distanza protezione

Messaggio da weareblind »

Buona domenica a tutti. Industria farmaceutica, serbatoi interrati doppia camera con infiammabili (es. acetone), protetti esternamente da impianto sprinkler a schiuma. Quarta classe secondo DM 1934. Se ben leggo, distanza protezione (= distanza del serbatoio interrato dalla cinta perimetrale) pari a 2 m. Io ho già CPI (non fatto da me), devo cambiare un prodotto con un altro, sempre infiammabili. Mi sono rifatto la verifica della classe, e torna quarta, vado a vedere la pianta e... il serbatoio incriminato è a 1,25 m dalla cinta.
Mi perdo qualcosa? Lo sprinkler a schiuma permette di scendere sotto i 2 m? Grazie.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serbatoio infiammabili interrato e distanza protezione

Messaggio da Terminus »

Il DM del 34 poverino non poteva certo considerare gli sprinkler a schiuma.
Ma mi sfugge l'utilità di una protezione sprinkler sopra un serbatoio interrato, se non per proteggere le tubazioni a vista.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Serbatoio infiammabili interrato e distanza protezione

Messaggio da weareblind »

Lo sprinkler è esattamente per quello. Ed è un bell'intrico.
Sulla distanza, ora sono in difficoltà. Il CPI l'hanno rilasciato...
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Serbatoio infiammabili interrato e distanza protezione

Messaggio da stfire »

A mio avviso devi rispettare sempre la zona di protezione richiesta dal DM 31/07/1934 che è sempre minimo 2 m.
Questi 2 m equivalgono poi ad una distanza sconosciuta nel mondo delle costruzioni che è quella dell'Articolo 889 del CC (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi :
- 2 m per vasche,cisterne,pozzi
- 1 m per tubi gas,fogna

Rispetto lo sprinkler schiuma, che probabilmente sarà a protezione della sovrastante baia di travaso da autocisterna, non credo tu possa usarlo per compensare una distanza di protezione.
Certo che adesso non puoi fare granchè .
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Serbatoio infiammabili interrato e distanza protezione

Messaggio da weareblind »

Grazie a tutti. Ma guarda te...