Impianto a diluvio locale batterie
Moderatore: Edilclima
Impianto a diluvio locale batterie
Buonasera, dovrei definire i parametri idraulici di progetto per un impianto a diluvio per locale stoccaggio batterie agli ioni di litio. Volevo sapere come è possibile definire la densità di scarica e l'area operativa dato che la norma per impianti a diluvio ( UNI CEN TS 14816) parla solo di rifiuti solidi, plastiche espanse e liquidi infiammabili...grazie!
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto a diluvio locale batterie
Che fai, lavori sui miei progetti? Oggi pomeriggio ho finito un progetto di variante per centrale termoelettrica con 20 container di batterie al litio.
I container batterie saranno dotati di sistemi di spegnimento attivo automatici a gas di spegnimento con generatore aerosol, progettati e realizzati secondo la norma UL 2127 per Inert Gas Clean Agent Extinguishing System Units, e forniscono una soppressione altamente efficace di incendi in aree confinate o in spazi locali.
Devi comprare quella.
https://standardscatalog.ul.com/Product ... tId=UL2127
I container batterie saranno dotati di sistemi di spegnimento attivo automatici a gas di spegnimento con generatore aerosol, progettati e realizzati secondo la norma UL 2127 per Inert Gas Clean Agent Extinguishing System Units, e forniscono una soppressione altamente efficace di incendi in aree confinate o in spazi locali.
Devi comprare quella.
https://standardscatalog.ul.com/Product ... tId=UL2127
Re: Impianto a diluvio locale batterie
Grazie della risposta!! mi hanno consigliato gli stessi vigili del fuoco di utilizzare un impianto a diluvio, per quello mi sono indirizzato su questa tipologia solo che appunto non sono sicuro dei parametri idraulici.
Re: Impianto a diluvio locale batterie
Devi rifarti ad altre norme/standard (tipo NFPA o FM). Altrimenti realizzi un impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.
curiosità, perchè fai riferimento a questo standard ?
per impianti a gas non serve arrivare a tanto..
Re: Impianto a diluvio locale batterie
bene..ho comprato la UNI CEN/TS 14816 sul sito UNI.. ma non va bene anche quella per impianti a diluvio? dici che sulle NFPA trovo specificatamente quanto mi serve per le batterie?
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto a diluvio locale batterie
Ah non saprei, General Electric mi dà i container prefatti.
Re: Impianto a diluvio locale batterie
si in generale va bene anche quella per impianti a diluvio, ma a memoria non hai uno specifico riferimento per quel tipo di protezione.
per quanto riguarda NFPA o FM trovi di sicuro più documenti di letteratura..
io non so se progetterei questo tipo di pericolo con un impianto a diluvio..
ah ecco.. sarei curioso di sapere quali documenti fornisce per l'impianto gas.weareblind ha scritto: ↑gio feb 11, 2021 19:04 Ah non saprei, General Electric mi dà i container prefatti.