Estrattore di CO in autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Estrattore di CO in autorimessa

Messaggio da Sandeman »

Salve a tutti,

in un'autorimessa soggetta ai controlli dei VVF dimensionata con il DM del 1986 è installato un sistema di estrazione di monossido di carbonio CO.
In pratica sono installati 2 estrattori pilotati da 2 rilevatori di monossido di carbonio. Volevo capire a quale riferimento normativo fanno capo.
In pratica non si tratta di un sistema SVOF dato che tale sistema andrebbe a sopperire la mancanza di ventilazione.
Non si tratta nemmeno di un sistema IRAI dato che i due rilevatori fanno partire solamente tali estrattori.
In pratica ora devo andare a sostituire tali rilevatori. Tali rilevatori non dovranno essere marcati EN 54 dato che gli stessi non rientrano in un'impianto IRAI.
Cosa ne pensate.
Grazie.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Estrattore di CO in autorimessa

Messaggio da Sandeman »

Dopo aver letto il DM 1986 sono arrivato a queste conclusioni..
1- Ventilazione naturale 1/25 della superficie del compartimento.
2- Ventilazione Meccanica nel caso in cui abbia n°automezzi >125 al primo piano interrato.
Ora nel mio caso specifico :
Autorimessa con 20 posti auto, primo piano interrato, accesso tramite monta auto.
Il motivo di installazione di tali estrattori potrebbe essere:
insufficiente apertura per ventilazione naturale quindi deroga ed installazione di ventilazione meccanica.
Eventuali altre deroghe per la presenza del monta auto.
Non ho ancora letto la relazione tecnica ed i relativi progetti.
Ad ogni modo questa tipologia di impianti a quale riferimento devono obbedire.
Ho visto ora che è stata emanata la CEN/TS 12101-11. Questo nel 2011.
L'autorimessa ha circa 30 anni.
Qualche idea.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Estrattore di CO in autorimessa

Messaggio da Terminus »

Se l'autorimessa è autorizzata e tu devi solo sostituire i rivelatori, limitati a questo e non modificare la filosofia impiantistica che è stata autorizzata.
Tali estrattori venivano in passato accettati in situazioni con scarse aperture di aerazione.
L'impianto meccanico di cui al DM 01/02/86 non era alternativo alle aerazioni naturali e tantomeno all'evacuazione fumi di incendio, ma solo per evitare concentrazioni pericolose di CO ed era richiesto sopra il limite che hai richiamato.
Oggi volendo rimettere in discussione lo stato di fatto, questi impianti andrebbero eliminati e sostituiti con SVOF (se c'è carenza di aperture di smaltimento).
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Estrattore di CO in autorimessa

Messaggio da Sandeman »

Salve Terminus,

per completezza, stiamo raccogliendo più informazioni a riguardo tale autorimessa che sembra, non avere la SCIA antincendio. :shock:
Se cosi fosse si dovrà mettere tutti in discussione . Vedremo..