Come da titolo, sinceramente mi sono sempre chiesto se e come per le aree a rischio specifico è necessario calcolare il carico d'incendio.
Mi spiego meglio. In teoria sarebbe necessario calcolarlo sempre, infatti con il codice il carico d'incendio è un parametro che serve per innumerevoli valutazioni visto che entra nei parametri della maggior parte dei livelli di prestazione delle strategie antincendio. Ci sono però delle aree a rischio specifico in cui sinceramente non saprei come calcolarlo, ad esempio le centrali termiche. Voi come fate?
AREE A RISCHIO SPECIFICO - VOI CALCOLATE SEMPRE IL CARICO D'INCENDIO?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: AREE A RISCHIO SPECIFICO - VOI CALCOLATE SEMPRE IL CARICO D'INCENDIO?
No beh, per le Centrali Termiche direi che il carico di incendio non va calcolato. Non applichi neanche il codice, applichi il Decreto di riferimento
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: AREE A RISCHIO SPECIFICO - VOI CALCOLATE SEMPRE IL CARICO D'INCENDIO?
Sono d'accordo, però ad esempio, giusto per dirne una, con il COPI devo calcolare le piastre radianti verso l'esterno del fabbricato e anche qui entra in gioco il carico d'incendio posizionato subito prima della piastra.
E quindi se il compartimento antincendio che genera la piastra è una centrale termica, un locale caricamuletti, ecc. cosa fai? Lo calcoli o no?
E quindi se il compartimento antincendio che genera la piastra è una centrale termica, un locale caricamuletti, ecc. cosa fai? Lo calcoli o no?
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: AREE A RISCHIO SPECIFICO - VOI CALCOLATE SEMPRE IL CARICO D'INCENDIO?
No, per la centrale termica non calcolo la distanza di separazione con il metodo delle piastre radianti, non c'è motivo di applicare il paragrafo S.3 ad un locale tecnico come la CT.
Per il locale ricarica muletti è differente, calcolerei carico di incendio e relativa piastra radiante.
Per il locale ricarica muletti è differente, calcolerei carico di incendio e relativa piastra radiante.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15