alimentazione promiscua

Messaggio da ingpignolo »

Buongiorno,
dovendo realizzare un impianto con alimentazione promiscua, come da punto A.2 della UNI 10779, vi chiedo le seguenti informazioni:
1) viene richiesto un pressostato di bassa pressione. Serve per dare un segnale di allarme ad una eventuale centralina?
2) viene richiesto un dispositivo di prova. A vedere lo schema c'è uno sgancio dotato di saracinesca dalla tubazione. Ma è sufficiente fare una derivazione a T ed inserire un'intercettazione? Se si, di che diametro?

Grazie
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: alimentazione promiscua

Messaggio da stfire »

ingpignolo ha scritto: lun gen 11, 2021 15:31 1) viene richiesto un pressostato di bassa pressione. Serve per dare un segnale di allarme ad una eventuale centralina?
esatto serve per segnalare un abbassamento di pressiore (valore prefissato) ad una centrale di allarme
ingpignolo ha scritto: lun gen 11, 2021 15:31 2) viene richiesto un dispositivo di prova. A vedere lo schema c'è uno sgancio dotato di saracinesca dalla tubazione. Ma è sufficiente fare una derivazione a T ed inserire un'intercettazione? Se si, di che diametro?
lo stacco per il dispositivo di prova serve per effettuare prove prestazionali dell'acquedotto (portata e pressione)
a valle della saracinesca può essere montato ad esempio un attacco per manichetta DN70, oppure un circuito con flussimetro
il diametro dipende dall'impianto alimentato (potrebbe essere pari al diametro dell'allacciamento)