Buongiorno a tutti, scrivo in merito alla seguente questione sperando nel vostro autorevole parere. Per un albergo dotato di un numero di posti letto inferiore a 25, avevo intenzione di applicare quanto previsto nel Titolo III del D.M. 09 Aprile 1994 e s.m.i. In tale titolo si richiede l' "esodo in sicurezza degli occupanti". Pertanto, a supporto della relazione tecnica, elaboravo la valutazione del rischio incendio da cui determinare il livello di rischio e di conseguenza stabilire ad esempio la lunghezza dei percorsi di esodo, ecc. In merito a quest'ultimo aspetto pensavo di avvalermi delle linee guida del D.M. 10 Marzo 1998 che dovrebbe essere ancora in vigore. Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi in merito.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Albergo con numero posti letto <25

Messaggio da Terminus »

Confermo che il DM 09/04/94 ed il DM 10/03/98 sono ancora in vigore.
Ma la RTV 5 del COPI riporta un paragrafo dedicato alle attività <25 posti.
Quindi le verifiche del caso occorrerebbe farle con il COPI.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Albergo con numero posti letto <25

Messaggio da Gius83 »

Grazie Terminus per la risposta. A dire il vero avevo preso in considerazione il COPI, tuttavia dovrei applicarlo integralmente ad un'attività di modeste dimensioni. Essendo ancora in vigore sia il DM del 94 che il DM del 98, mi chiedevo se l'applicazione del COPI è un'alternativa alle suddette norme o deve essere necessariamente applicato
Grazie ancora.
mmaarrccoo
Messaggi: 1592
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Albergo con numero posti letto <25

Messaggio da mmaarrccoo »

Un'alternativa che io sappia.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Albergo con numero posti letto <25

Messaggio da Gius83 »

Risulta anche a me come alternativa. Ti ringrazio per risposta.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Albergo con numero posti letto <25

Messaggio da Terminus »

Beh qui si potrebbe discutere.
Il COPI è applicabile in alternativa ai vecchi DM per le attività soggette a controllo (art.3).
Per le attività sotto soglia il COPI non è cogente, ma può essere preso a riferimento (art.2, c.5).
La RTV 5 contiene un paragrafo dedicato alle sotto-soglia.
Il DM 09/04/94 invece ricomprende nel proprio campo di applicazione anche le sotto-soglia ed è a tutt'oggi in vigore, ma è alquanto spartano come prescrizioni.
Diciamo che o si usa in toto il COPI+RTV, oppure si usa il DM, ma per una VDR più attendibile rispetto alle indicazioni generiche e larghe del DM 10/03/98, si potrebbero utilizzare parte delle indicazioni del COPI, per esempio per la verifica dell'esodo.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Albergo con numero posti letto <25

Messaggio da Gius83 »

Grazie ad entrambi per il vostro contributo. Come suggerito da Terminus, per la VDR potrei prendere in considerazione il COPI . Non essendo cogente per l'attività specifica, a quanto capisco, potrei impiegare il COPI solo per alcuni punti (ad esempio la verifica dell'esodo) o comunque, una volta preso come riferimento, devo applicarlo per intero?