Gas refrigerante R454C

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1264
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Gas refrigerante R454C

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Uno stoccaggio di gas refrigerante R454C / R454B secondo voi è attività soggetta ricadente al p.to 3 dell'allegato I al DPR 151/11? Per me si, che dite?

Le schede tecniche dicono che il grado di sicurezza è A2L, bassa infiammabilità; LEL > 3,5%; EHC = 19 MJ/kg;
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gas refrigerante R454C

Messaggio da Terminus »

Anche per me si.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1264
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Gas refrigerante R454C

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: ven dic 18, 2020 13:37 Anche per me si.
Grazie Terminus.

Ora, il gas da scheda di sicurezza è classificato come liquefatto infiammabile, quindi avrò sicuramente una 3.8.B o addirittura 3.9.C, devo verificare i quantitativi.

Stavo riflettendo su una questione un pochino più ampia.
Il CoPI ammette l'utilizzo di gas classificati A2L, come quello citato, in impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento.
Però, se supero i 75 kg a questo punto è attività soggetta... In un centro commerciale, a meno di un utilizzo di gas A1, magari correrò il rischio di dichiarare anche l'attività 3?...oppure in una logistica con celle frigo...

Bisogna seguire a questo punto anche la UNI EN 378
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gas refrigerante R454C

Messaggio da Terminus »

Casomai potrebbe trattarsi di una 4.
Ma non sarebbe comunque un deposito, bensì di un impianto tecnologico con il gas distribuito lungo tubazioni molto estese, eccetto le unità esterne.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1264
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Gas refrigerante R454C

Messaggio da travereticolare »

oh si, scusa hai ragione...ragionando sul deposito ho confuso le attività...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi