UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ho un capannone (deposito) in cui i soliti uffici posizionati sul bordo anzichè poggiare a terra sono sospesi, nel senso che il loro volume c'è solo al piano primo. Al piano terra invece il volume di quella zona fa parte del deposito (compresi i pilastri che sostengono gli uffici). Inserisco una sezione esplicativa. Ovviamente gli uffici saranno compartimentati dal deposito (compresa la soletta che costituisce il piano di calpestio degli uffici).

Domanda: una situazione del genere pone particolari problemi oppure è sufficiente che ci sia la compartimentazione con gli uffici e stop? Il COPI dice qualcosa al riguardo?
Allegati
Immagine.jpg
Immagine.jpg (34.8 KiB) Visto 863 volte
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Qualcuno vuole esprimersi sulla sorte degli occupanti degli uffici che potrebbero avere un incendio sotto i piedi? :D
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da stfire »

L'unico problema che vedo è l'esodo ma lo gestirai sicuramente verso l'esterno (con scala esterna).
Per il resto, le strutture portanti sospese dovranno garantire la R necessaria.
Altri problemi non riscontro ed il COPI non entra nel dettaglio della tua soluzione.
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: mer dic 16, 2020 11:47 L'unico problema che vedo è l'esodo ma lo gestirai sicuramente verso l'esterno (con scala esterna).
Per il resto, le strutture portanti sospese dovranno garantire la R necessaria.
Altri problemi non riscontro ed il COPI non entra nel dettaglio della tua soluzione.
Si esatto, l'esodo è esterno.
Grazie per il confronto.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da grifo68 »

mmaarrccoo ha scritto: mer dic 16, 2020 11:42 Qualcuno vuole esprimersi sulla sorte degli occupanti degli uffici che potrebbero avere un incendio sotto i piedi? :D
beh nel calcolo di Aset ed Rset si riducono notevolmente i tempi di riconoscimento e di risposta :lol:
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da grifo68 »

a parte gli scherzi non ci vedo una grossa differenza rispetto ad avere un ambiente a maggior rischio in caso di incendio al piano sotto di un edificio "normale"
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

:mrgreen:
Rispondi