Ho un capannone (deposito) in cui i soliti uffici posizionati sul bordo anzichè poggiare a terra sono sospesi, nel senso che il loro volume c'è solo al piano primo. Al piano terra invece il volume di quella zona fa parte del deposito (compresi i pilastri che sostengono gli uffici). Inserisco una sezione esplicativa. Ovviamente gli uffici saranno compartimentati dal deposito (compresa la soletta che costituisce il piano di calpestio degli uffici).
Domanda: una situazione del genere pone particolari problemi oppure è sufficiente che ci sia la compartimentazione con gli uffici e stop? Il COPI dice qualcosa al riguardo?
UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
- Allegati
-
- Immagine.jpg (34.8 KiB) Visto 865 volte
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
Qualcuno vuole esprimersi sulla sorte degli occupanti degli uffici che potrebbero avere un incendio sotto i piedi?
Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
L'unico problema che vedo è l'esodo ma lo gestirai sicuramente verso l'esterno (con scala esterna).
Per il resto, le strutture portanti sospese dovranno garantire la R necessaria.
Altri problemi non riscontro ed il COPI non entra nel dettaglio della tua soluzione.
Per il resto, le strutture portanti sospese dovranno garantire la R necessaria.
Altri problemi non riscontro ed il COPI non entra nel dettaglio della tua soluzione.
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
Si esatto, l'esodo è esterno.stfire ha scritto: ↑mer dic 16, 2020 11:47 L'unico problema che vedo è l'esodo ma lo gestirai sicuramente verso l'esterno (con scala esterna).
Per il resto, le strutture portanti sospese dovranno garantire la R necessaria.
Altri problemi non riscontro ed il COPI non entra nel dettaglio della tua soluzione.
Grazie per il confronto.
Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
beh nel calcolo di Aset ed Rset si riducono notevolmente i tempi di riconoscimento e di rispostammaarrccoo ha scritto: ↑mer dic 16, 2020 11:42 Qualcuno vuole esprimersi sulla sorte degli occupanti degli uffici che potrebbero avere un incendio sotto i piedi?
Re: UFFICI SOSPESI SOPRA ZONA CON CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE?
a parte gli scherzi non ci vedo una grossa differenza rispetto ad avere un ambiente a maggior rischio in caso di incendio al piano sotto di un edificio "normale"
-