Accesso al locale pompe interrato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da ildubbio »

locale pompe interrato.
fermo restando che ho previsto un accesso rei direttamente dall'attività (per consentire un più agevole accesso in caso di manutenzione), l'accesso a norma uni 11292 lo potrei fare:
a) con botola orizzontale di accesso (grigliata), e scala di accesso (con pendenza regolare).
b) con scala a cielo libero (ossia senza botola) che conduce direttamente nel locale pompe (con porta in ferro, solo per ragioni di sicurezza e impedire l'accesso al locale pompe)
c) direttamente dal vano scala condominiale, protetto rispetto all'attività.

la soluzione a) non sarebbe a norma, vista la presenza della botola.

le altre due non credo pongano problemi. che ne dite?

(P.S.: l'ipotesi dell'intercapedine antincendio ad uso esclusivo, perde un po' di valore se poi all'intercapedine non si può arrivare attraverso una botola. o no?)
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da stfire »

L'acceso del locale pompe antincendio dovrebbe essere visto come l'accesso di un locale centrale termica.
Il punto 4.2.2 della UNI 11292:2019 fornisce infatti i medesimi criteri.
Quindi delle tue soluzioni a mio avviso la b) e la c) rispondono ai requisiti.
La a) è da dimenticare (botola ? :shock: )
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da Terminus »

La soluzione c) non mi sembra sia contemplata.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: ven dic 11, 2020 20:33 La soluzione c) non mi sembra sia contemplata.
b) da spazio scoperto accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con percorso protetto;

Esso può essere costituito da un corridoio protetto e/o da una scala
protetta e/o da una scala esterna.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: ven dic 11, 2020 20:33 La soluzione c) non mi sembra sia contemplata.
ildubbio dice: c) direttamente dal vano scala condominiale, protetto rispetto all'attività.
se il vano è protetto la soluzione mi sembra risponda al requisito.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da Terminus »

Sempre che il vano scala sia direttamente comunicante con l'esterno e comunque tutto il percorso sino al vano tecnico sia protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a 60 e/o a quelle dell'attività coperta dall'impianto se è nello stesso edificio.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Accesso al locale pompe interrato

Messaggio da stfire »

corretto, è sempre da valutare bene.
Rispondi