Idranti Ufficio in Capannone

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Idranti Ufficio in Capannone

Messaggio da skinny »

Buongiorno,
ho un capannone destinato ad attività produttiva con una zona interna non compartimentata destinata ad ufficio che si sviluppa su due livelli.
E' necessario estendere la rete idranti anche all'attività ufficio?

Nell'area produttiva ho un soppalco di tipo aperto (protetto solo da una ringhiera). La rete idranti al livello zero può essere utilizzata per coprire l'area soppalcata al livello 1 (sempre nel rispetto dei 20 m di raggio di azione UNI45)?

Grazie
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Idranti Ufficio in Capannone

Messaggio da Sandeman »

Salve, provo a risponderti velocemente,

bisogna capire con cosa stai progettando la tua sicurezza in prima battuta.
Se utilizzi il codice e avendo tutta l'attività con Rvita uguale in cui è richiesto il livello di protezione che prevede idranti, allora si.
Altrimenti devi compartimentare cosi evitare la rete idranti nella zona uffici.
Per il soppalco credo sia utile avere un idrante a quota rialzata. Bisognerebbe capire anche la grandezza di questo soppalco.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti Ufficio in Capannone

Messaggio da Terminus »

In linea generale gli idranti devono essere presenti ad ogni livello. D'altronde portare una montante su per 3/4 metri per alimentare 1/2 idranti è molto semplice ed è una spesa sopportabilissima.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3046
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Idranti Ufficio in Capannone

Messaggio da weareblind »

Serve, non essendo comparto distinto.
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Idranti Ufficio in Capannone

Messaggio da skinny »

Grazie mille per le vostre osservazioni.
Rispondi