Buongiorno,
ho un capannone destinato ad attività produttiva con una zona interna non compartimentata destinata ad ufficio che si sviluppa su due livelli.
E' necessario estendere la rete idranti anche all'attività ufficio?
Nell'area produttiva ho un soppalco di tipo aperto (protetto solo da una ringhiera). La rete idranti al livello zero può essere utilizzata per coprire l'area soppalcata al livello 1 (sempre nel rispetto dei 20 m di raggio di azione UNI45)?
Grazie
Idranti Ufficio in Capannone
Moderatore: Edilclima
Re: Idranti Ufficio in Capannone
Salve, provo a risponderti velocemente,
bisogna capire con cosa stai progettando la tua sicurezza in prima battuta.
Se utilizzi il codice e avendo tutta l'attività con Rvita uguale in cui è richiesto il livello di protezione che prevede idranti, allora si.
Altrimenti devi compartimentare cosi evitare la rete idranti nella zona uffici.
Per il soppalco credo sia utile avere un idrante a quota rialzata. Bisognerebbe capire anche la grandezza di questo soppalco.
bisogna capire con cosa stai progettando la tua sicurezza in prima battuta.
Se utilizzi il codice e avendo tutta l'attività con Rvita uguale in cui è richiesto il livello di protezione che prevede idranti, allora si.
Altrimenti devi compartimentare cosi evitare la rete idranti nella zona uffici.
Per il soppalco credo sia utile avere un idrante a quota rialzata. Bisognerebbe capire anche la grandezza di questo soppalco.
Re: Idranti Ufficio in Capannone
In linea generale gli idranti devono essere presenti ad ogni livello. D'altronde portare una montante su per 3/4 metri per alimentare 1/2 idranti è molto semplice ed è una spesa sopportabilissima.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Idranti Ufficio in Capannone
Serve, non essendo comparto distinto.
Re: Idranti Ufficio in Capannone
Grazie mille per le vostre osservazioni.