Salve a tutti,
Apro il post per confrontarmi riguardo la Circolare sulle Facciate di edifici di civile abitazione e la reazione al fuoco dei materiali isolanti installati in facciata.
Come sapete per gli edifici condominiali ci sono molti interventi in progettazione, per via dello strumento del Superbonus 110%.
L'intervento principale per i condomini risulta essere la coibentazione esterna a cappotto delle pareti.
MI è capitato un caso di un condominio con altezza antincendi superiore a 24 mt.: per il DM 16/2/1982 aggiornato con il DM 25/01/2019, vige il rispetto della Circolare n°5043 del 15/04/2013, che fissa al capitolo reazione al fuoco dei materiali, l'utilizzo di materiali isolanti in classe di reazione al fuoco pari ad 1 (b-s3,d0)(Capitolo 4 della Circolare).
Domanda: un prodotto come Stiferite class SK, che è certificato come kit in classe 1 (B-s1,d0, anche se il poliuretano è in classe E), può essere utilizzato su tutte le parti della facciata o è comunque vietato il suo utilizzo nelle fasce di 0,6 metri da portefinestre/finestre e 3 metri da piano strada?
Un saluto a tutti
Circolare Facciate - Edifici condominiali
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Circolare Facciate - Edifici condominiali
Il paragrafo 4 che citi prevede che:
- prodotti isolanti devono essere in classe 1 (B-s3-d0)
- nel caso di kit la classe deve essere riferita al kit stesso (sistema ETICS quindi)
- escluse le fasce di rispetto finestre e piano terra, gli isolanti possono anche non essere in classe 1 (B-s3-d0) purchè installati protetti nei modi descritti.
Quindi se il tuo sistema ETICS possiede una certificazione di reazione al fuoco almeno B-s3-d0, può essere installato ovunque.
- prodotti isolanti devono essere in classe 1 (B-s3-d0)
- nel caso di kit la classe deve essere riferita al kit stesso (sistema ETICS quindi)
- escluse le fasce di rispetto finestre e piano terra, gli isolanti possono anche non essere in classe 1 (B-s3-d0) purchè installati protetti nei modi descritti.
Quindi se il tuo sistema ETICS possiede una certificazione di reazione al fuoco almeno B-s3-d0, può essere installato ovunque.
Re: Circolare Facciate - Edifici condominiali
Buongiorno, mi ricollego alla domanda di zak sui prodotti Stiferite (di cui allego il documento sulla reazione al fuoco) , argomento che trovo molto interessante.
Reazione al fuoco pannello secondo EN 13501-1; EN 11925-2, EN 13823: EUROCLASSE E;
Sistema Cappotto Kit certificato ETA: B-s1, d0;
La norma di prova del kit quale deve essere? Trovo sempre difficoltà nel capire se il prodotto è installabile o meno... potete illuminarmi?
Grazie a tutti
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Circolare Facciate - Edifici condominiali
Salve a tutti, vi ringrazio del vostro interesse per l'argomento!
Ragionando più dettagliamente, il dubbio mi nasce dal fatto che il kit "stiferite accoppiato con intonaco" certificato tramite ETA in classe di reazione al fuoco 1 (europea B-s3-d0), parrebbe che rientri nel caso in cui lo stesso sia installato non nei primi 3 metri della facciata e distante 0,60 mt. dalle aperture.
Mi pare, volendo leggere la norma da un punto di vista molto conservativo, che il prodotto isolante in sè debba essere già in classe di reazione al fuoco 1, e che successivamente se commercializzato come kit, la certificazione deve comprendere tutti gli strati di prodotto (intonachino, piastrelle, collante,ecc.).
Il tema è dubbio, forse occorre confrontarsi con il Comando locale VVF..
I certificati di reazione al fuoco sono nelle ETA pubblicate nel sito:
https://www.stiferite.com/pdf/Certifica ... 5_IVAS.pdf
Ragionando più dettagliamente, il dubbio mi nasce dal fatto che il kit "stiferite accoppiato con intonaco" certificato tramite ETA in classe di reazione al fuoco 1 (europea B-s3-d0), parrebbe che rientri nel caso in cui lo stesso sia installato non nei primi 3 metri della facciata e distante 0,60 mt. dalle aperture.
Mi pare, volendo leggere la norma da un punto di vista molto conservativo, che il prodotto isolante in sè debba essere già in classe di reazione al fuoco 1, e che successivamente se commercializzato come kit, la certificazione deve comprendere tutti gli strati di prodotto (intonachino, piastrelle, collante,ecc.).
Il tema è dubbio, forse occorre confrontarsi con il Comando locale VVF..
I certificati di reazione al fuoco sono nelle ETA pubblicate nel sito:
https://www.stiferite.com/pdf/Certifica ... 5_IVAS.pdf
Re: Circolare Facciate - Edifici condominiali
il secondo capoverso del paragrafo 4 della linea guida dice chiaramente che la classe di reazione al fuoco di un kit deve essere riferita a quest'ultimo nelle sue condizioni finali di esercizio, non vedo grossi spazi interpretativizakstevenson ha scritto: ↑gio nov 26, 2020 17:35 Mi pare, volendo leggere la norma da un punto di vista molto conservativo, che il prodotto isolante in sè debba essere già in classe di reazione al fuoco 1, e che successivamente se commercializzato come kit, la certificazione deve comprendere tutti gli strati di prodotto (intonachino, piastrelle, collante,ecc.).