Piccola variante ad un capannone dotato di CPI- COPI?

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone dotato di CPI dove anni fa sono state presentate molte varianti
utilizzando la valutazione del rischio DM 10.03.98....

Ora devo fare un cambio destinazione d'uso di un locale da 300 mq (su un capannone di 10.000 mq)
che prima era locale produttivo, ora diventa magazzino...

Ci metterò sprinkler, rilevatori fumo, efc, compartimentazione REI 120 ecc..

Posso prendere una relazione vecchia e fare la modifica secondo DM 10.03.98 o mi tocca rivedere tutto il capannone con il COPI?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Piccola variante ad un capannone dotato di CPI- COPI?

Messaggio da Terminus »

Se l'attività è soggetta a COPI devi cercare di applicare il COPI.
Se l'applicazione cozza con quanto esistente ed autorizzato nel resto dell'attività, puoi ancora impiegare la normativa precedente, ovvero il DM 10/03/98 (articolo 2).
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Piccola variante ad un capannone dotato di CPI- COPI?

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: lun nov 16, 2020 08:26 Ho un capannone dotato di CPI dove anni fa sono state presentate molte varianti
utilizzando la valutazione del rischio DM 10.03.98....

Ora devo fare un cambio destinazione d'uso di un locale da 300 mq (su un capannone di 10.000 mq)
che prima era locale produttivo, ora diventa magazzino...

Ci metterò sprinkler, rilevatori fumo, efc, compartimentazione REI 120 ecc..

Posso prendere una relazione vecchia e fare la modifica secondo DM 10.03.98 o mi tocca rivedere tutto il capannone con il COPI?
Una modifica di 300 mq su 10000 mq di un qualcosa relazionato con il DM98 mi cozza sicuramente con il COPI, oltre ad essere un lavoro immane...
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Piccola variante ad un capannone dotato di CPI- COPI?

Messaggio da travereticolare »

Il magazzino come dici sarà compartimentato R/EI 120 dal resto dell'attività. Le misure antincendio le applicheresti solo al magazzino oggetto di modifica, potrebbe essere fattibile.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.