anello idrico antincendio

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buon pomeriggio , un impianto antincendio è stato messo in pressione o a 9 bar per fare la tenuta , dopo due giorni il manometro segna 7 bar .

Questo calo può essere dovuto alla presenza di aria ? all'assestamento di pressione ? oppure è sicuro che è una perdita ?

Voi che ne pensate?

Nelle giunzioni non si riscontrano perdite.

Grazie
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: anello idrico antincendio

Messaggio da Terminus »

Le perdite le hai escluse, il calo di pressione mi sembra eccessivo per un assestamento.
Non hai degli sfiati nei punti più alti ? Hai effettuato il flussaggio sulle varie diramazioni almeno aprendo gli ultimi idranti ?
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: anello idrico antincendio

Messaggio da stfire »

ciao
come saprai, la prova idrostatica delle tubazioni dovresti farla eseguire :
reti interrate in PEAD - secondo norma UNI 11149:2019 e UNI 10779:2014
- prova di tenuta @ STP=1,5xMOP e comunque almeno 15 bar per 2 h (pto 15.6 UNI 11149 e pto 9.2.2 UNI 10779)
reti fuori terra in acciaio vale la norma UNI 10779:2014
- prova di tenuta @ STP=1,5xMOP e comunque almeno 15 bar per 2 h (pto 9.2.2)
paoloangelo0611 ha scritto: gio ott 15, 2020 16:15 dopo due giorni il manometro segna 7 bar .
Questo calo può essere dovuto alla presenza di aria ? all'assestamento di pressione ? oppure è sicuro che è una perdita ?
Voi che ne pensate?
ok presenza di aria, variazione temperatura, ma penso che ci sia qualcosa che non va bene
fai sfiatare bene l'impianto (come tra l'altro previsto dalle norme sopra) e prova a rifare prova idrostatica come richiesto dalle norme..
Rispondi