ciao a tutti..
- impianto con DICO e collaudo del 2011
- moduli FTV con un certificato CEI EN 61730 -2 fire rating class C
- copertura: lamiera grecata / listelli legno / lamiera grecata / tegolo c.a.p. (nell'ordine da esterno)
- classe R15 per tegoli / classe 30 per travi / classe 120 per pilastri
come gestireste voi una situazione di questo tipo ?
grazie
FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Moderatore: Edilclima
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
il fire rating purtroppo non ha collegamenti colla reazione al fuoco (assomiglia più a una prova di resistenza, per assurdo).
ma tu cosa stai facendo? rinnovo? scia per modifiche dell'attività con CPI valido? scia per "emersione" dalle wastelands?
ma tu cosa stai facendo? rinnovo? scia per modifiche dell'attività con CPI valido? scia per "emersione" dalle wastelands?
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
ciao Ronin
si il fire rating dovrebbe essere la classe di esposizione al fuoco..
io sto putroppo facendo una valutazione progetto di adeguamento generale di uno stabilimento ..
nessun CPI ottenuto negli anni ma solo progetti approvati (oggi non più validi)..
si il fire rating dovrebbe essere la classe di esposizione al fuoco..
io sto putroppo facendo una valutazione progetto di adeguamento generale di uno stabilimento ..
nessun CPI ottenuto negli anni ma solo progetti approvati (oggi non più validi)..
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Se l'impianto è stato realizzato nel 2011 deve rispettare la nota 5158 del 26/03/2020 e non vedo alcun problema circa la posa che hai descritto.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_ ... px?id=7880
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_ ... px?id=7880
Tom Bishop
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
si pensavo anch'io di gestirla così ma i VVF vogliono una valutazione del rischio .
-interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione NON HO PROBLEMI
-ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili IL TETTO IN PARTE E' COMBUSTIBILE
-propagazione dell'incendio all'esterno del fabbricato e verso l'interno del fabbricato CAMBIERO' I LUCERNARI IN PC CON ALTRI CLASSIFICATI B-s1,d0
-sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso IL TETTO STA IN PIEDI SOLO 15 MINUTI
sicuramente sbaglio io a vederla troppo critica, ma come ne esco ?
-interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione NON HO PROBLEMI
-ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili IL TETTO IN PARTE E' COMBUSTIBILE
-propagazione dell'incendio all'esterno del fabbricato e verso l'interno del fabbricato CAMBIERO' I LUCERNARI IN PC CON ALTRI CLASSIFICATI B-s1,d0
-sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso IL TETTO STA IN PIEDI SOLO 15 MINUTI
sicuramente sbaglio io a vederla troppo critica, ma come ne esco ?
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Come già scritto, la Linea Guida del 26/03/2010 diceva poco, e niente per quanto concerne la classe di reazione al fuoco dei moduli e del tipo di copertura, quindi non si può pretendere molto di più per un impianto realizzato quasi 10 anni fa.
Perchè vuoi sostituire i lucernari? non rispetti il metro di distanza.
Mi accerterei che venga rispettato quanto scritto nella Linea Guida del 2010, che ci sia un pulsante di sgancio di emergenza e che venga fatta manutenzione periodica all'impianto.
Perchè vuoi sostituire i lucernari? non rispetti il metro di distanza.
Mi accerterei che venga rispettato quanto scritto nella Linea Guida del 2010, che ci sia un pulsante di sgancio di emergenza e che venga fatta manutenzione periodica all'impianto.
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
si hai perfettamente ragione ma sai alla fine ci si scontra con VVF i quali fanno i loro ragionamenti tipo :
- hai impianto FTV del 2011, lo dichiari oggi, vedi di rispettare le linee guida più vigenti
- se non riesci, fai la valutazione del rischio (a mio avviso difficile, se non facendo interventi anche drastici)
esatto, ho tutti i moduli FTV attaccatti al lucernario centrale a tutta lunghezza del fabbricato (50 m)
almeno questo glielo darei come misura preventiva per ridurre rischio propagazione all'interno
si questo sicuro, la parte impiantistica la adeguo completamente.
per la manutenzione faccio anche fare una verifica termografica.
(in qualche comando adesso sento che chiedono cavo termosensibile come rivelazione automatica di incendio)
alla fine mi sembra di capire che voi trattereste il tutto con circolare del 2010 e via andare...
ci proverò..
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Comunque la linea guida del 2012 definisce gli impianti esistenti.
Se il tuo impianto è definibile come tale puoi difenderti così.
Se proprio hai dei dubbi presenta un esame progetto.
Se il tuo impianto è definibile come tale puoi difenderti così.
Se proprio hai dei dubbi presenta un esame progetto.