Mi trovo in una situazione forse un pò particolare.
In uno stabilimento industriale ho un corpo uffici/servizi (staccato ed isolato dalla fabbrica) sostanzialmente composto da 3 blocchi (adiacenti ma non comunicanti, quindi con separazioni senza porte e senza particolari prestazioni di resistenza al fuoco):
- blocco 1: uffici con p-int(cantine)-pt-p1 --> totale massimo prevedibile 20 persone
- blocco 2: servizi/spogliatoi --> totale massimo prevedibile 50 persone
- blocco 3: mensa/cucina --> totale massimo prevedibile 70 persone
Se non ho capito male: l'edificio (costruito negli anni 80 e su cui non sono stati fatti interventi) non era soggetto ai controlli di prevenzione incendi neanche prima (DM 16/02/1982) per cui non si applica il DM 22/02/2006 (e tantomeno il suo il titolo IV), di conseguenza non si deve fare niente (rimane tutto com'è) e non ci sono requisiti nè per la resistenza nè per la reazione al fuoco. Corretto?
UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
Qualcuno si è trovato in situazioni simili oppure ha compreso meglio di me questa situazione?
Grazie.
Grazie.
- weareblind
- Messaggi: 3034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
Non ti ho ben capito. Servizi, spogliatoi, mensa e cucina non sono uffici. E manco sono comunicanti, leggo.
Gli uffici sono piccoli, non soggetti né ieri né oggi. Nulla da fare.
Gli uffici sono piccoli, non soggetti né ieri né oggi. Nulla da fare.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
Il DM 22/02/2006 parla anche di attività accessorie (mense, cucine, archivi, depositi, ecc.), di solito sono locali che vengono considerati all'interno della progettazione con la medesima regola tecnica (ove applicabile). A meno che non mi sfugga qualcosa...weareblind ha scritto: ↑mar ott 06, 2020 17:45 Non ti ho ben capito. Servizi, spogliatoi, mensa e cucina non sono uffici. E manco sono comunicanti, leggo.
Gli uffici sono piccoli, non soggetti né ieri né oggi. Nulla da fare.
- weareblind
- Messaggi: 3034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: UFFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL DM 22/02/2006 E NON SOGGETTI
I 3 blocchi sono separati non comunicanti.