Eletttovalvola gas in intercapedine

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Eletttovalvola gas in intercapedine

Messaggio da christian619 »

sono andato a vedere una ct interrata a gas attestata su intercapedine e dentro all'intercapedine mi son trovato la elettrovalvola del gas...
Di solito la vedo fuori all'esterno....
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Eletttovalvola gas in intercapedine

Messaggio da Terminus »

Anche io dove possibile cerco di metterle all'esterno, ma non è obbligatorio.
Il DM parla di posizione fuori dal locale ed in prossimità dell'accesso allo stesso.
L'elettrovalvola non serve in caso di incendio, ma serve per prevenirlo (o meglio per prevedire un'esplosione), quindi basta che sia posta a cielo scoperto.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Eletttovalvola gas in intercapedine

Messaggio da travereticolare »

L'elettrovalvola in quella posizione anche secondo me va bene, se fosse stata invece la VG personalmente avrei detto che la posizione non era corretta, in quanto non facilmente e sicuramente accessibile in emergenza.

Comunque è meglio posizionarla all'esterno l'EV anche perchè se fosse presente all'interno del locale e ci fosse una fuga di gas servirebbe a poco...A volte le prevedo anche all'interno del disimpegno di accesso alla CT, purché questo sia ben aerato però
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.