collaudo idranti anticendio: modulistica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

collaudo idranti anticendio: modulistica

Messaggio da riccardo.m »

Salve a tutti,
circa il collaudo di un impianto anticendio con idranti, esiste un modello di "verbale di collaudo" ?
Una volta compilato il verbale di collaudo, va allegato alla documentazione per la SCIA antincendio ?
grazie.
saluti.
mmaarrccoo
Messaggi: 1586
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: collaudo idranti anticendio: modulistica

Messaggio da mmaarrccoo »

Se intendi un modello VV.F. non mi risulta. Il collaudo può/deve comunque essere citato/incluso nelle DI.CO., DI.RI., DICH.IMP., CERT.IMP.
stfire
Messaggi: 1098
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: collaudo idranti anticendio: modulistica

Messaggio da stfire »

ciao riccardo.m
come dice mmaarrccoo non esiste un modello VVF
per la stesura del verbale l'impresa installatrice deve seguire le indicazioni della norma UNI 10779:2014 (cap. 9 - pto 9.2)
non è richiesta la trasmissione del verbale di collaudo unitamente alla SCIA VVF anche se a volte qualcuno ha provato a chiederlo.
nel caso di un impianto idranti, la DICO 37/08 è l'unico documento che devi fornire e che racchiude tutto ciò che deve essere prodotto obbligatoriamente dall'installatore.

ciao
Rispondi