pennelli fenolici per cappotto ammessi per edifici ?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VACNUSSEN1976
Messaggi: 36
Iscritto il: mar ott 25, 2016 14:32

pennelli fenolici per cappotto ammessi per edifici ?

Messaggio da VACNUSSEN1976 »

Scusate,
l'installazione di pannelli fenolici impiagati per l'esecuzione di un cappotto su prospetti esterni, sono ammessi dalla nuova regola tecnica per gli edifici civili con altezza superiore ai 12 [mt] (?).

Oppure è sempre meglio utilizzare pannelli in lana minerale ?
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: pennelli fenolici per cappotto ammessi per edifici ?

Messaggio da Terminus »

Prescindendo da eventuali requisiti di resistenza al fuoco se richiesti.
I pannelli in classe C come quelli fenolici potrebbero essere utilizzati fuori dalle fasce di protezione, se rivestiti con materiali di classe A2 o A1.
Ma siccome nella fasce di protezione di finestre e porte-finestre che si estendono per 60cm attorno alle aperture, si devono impiegare pannelli (o kit) classificati almeno B-s3-d0, non vedo la ragione di fare patchwork su tutta la facciata.
Quindi occorre verificare che la classificazione del kit ETICS sia almeno B-s3-d0 o che almeno lo sia il pannello isolante.