Autorimessa e edificio commerciale devono comunicare attraversono un filtro a prova di fumo.
Tale filtro va realizzato con un disimpegno attestante su parete esterna, a livello del piano terreno.
Su tale parete esterna, all'interno del filtro, si troverebbe anche l'uscita di sicurezza, che quindi adduce su luogo sicuro.
In sostanza il filtro avrebbe 2 porte tagliafuoco (una su autorimessa e una su negozio) e una porta con maniglione per l'esodo direttamente all'esterno.
Mi domando se per questo paricolare caso sia possibile evitare l'aerazione del filtro (permanente da 1 mq netto su parete esterna) che comporterebbe non poche difficoltà che non vi sto a spiegare.
A termini della definizione di filtro mi pare di no...avete suggerimenti?
filtro fumo con porta esterna
Moderatore: Edilclima
Re: filtro fumo con porta esterna
Se è un filtro a prova di fumo, deve ottemperare ai requisiti noti (la porta di uscita potrebbe anche non essere impiegata e comunque devi considerare la situazione peggiorativa ad infisso chiuso).
Apertura permanente (la puoi realizzare anche sullo stesso infisso di uscita)
Pressurizzazione
Camino
Apertura permanente (la puoi realizzare anche sullo stesso infisso di uscita)
Pressurizzazione
Camino