filtro fumo con porta esterna

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

filtro fumo con porta esterna

Messaggio da buge »

Autorimessa e edificio commerciale devono comunicare attraversono un filtro a prova di fumo.
Tale filtro va realizzato con un disimpegno attestante su parete esterna, a livello del piano terreno.
Su tale parete esterna, all'interno del filtro, si troverebbe anche l'uscita di sicurezza, che quindi adduce su luogo sicuro.
In sostanza il filtro avrebbe 2 porte tagliafuoco (una su autorimessa e una su negozio) e una porta con maniglione per l'esodo direttamente all'esterno.
Mi domando se per questo paricolare caso sia possibile evitare l'aerazione del filtro (permanente da 1 mq netto su parete esterna) che comporterebbe non poche difficoltà che non vi sto a spiegare.
A termini della definizione di filtro mi pare di no...avete suggerimenti?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: filtro fumo con porta esterna

Messaggio da Terminus »

Se è un filtro a prova di fumo, deve ottemperare ai requisiti noti (la porta di uscita potrebbe anche non essere impiegata e comunque devi considerare la situazione peggiorativa ad infisso chiuso).
Apertura permanente (la puoi realizzare anche sullo stesso infisso di uscita)
Pressurizzazione
Camino