Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da fred2000 »

Buongiorno a tutti,
mi trovo in difficoltà con un autorimessa esiste da adeguare ( 14 auto-680m2-P.terra ).
Il problema è con la superficie di ventilazione. Pensavo di utilizzare li DM '86.
Attualmente tutta la Av è costituita dal varco di ingresso delle auto che è senza serramento.
Con il DM86 mi mancano circa 6m2 ( con Av=Su/25).
Il V.F. mi dice di aggiungere un estrazione meccanica per sopperire a tale mancanza. Ma quanto riportato al pt.3.9.2 del DM non riguarda l'estrazione del fumo. Dovrei dimensionare un impianto meccanico in base a quanta estrazione ? Poi comunque andare in deroga ?

L'alternativi, mi pare, è adottare l'RTV 2017 art. 6.5.7 pt.6 che con la formulina della SE in funzione del qf ( tutto tipi SEa) ci sto dentro bene ed anche con Rofset di 30m.
Dovrei presentare la SCIA ( att. tipo A ) prima di novembre 2020 in quanto nella nuova RTV non appare più la formula citata pertanto si rimanda alla RTO S.8.5.2 SE=A/40
In merito al distanziamento delle aperture non mi è chiaro nel caso ho un unica apertura con superficie adeguata e rientrante in Rofset 30m (calcolato dal punto più lontano) basti quell'unica apertura ?

Vs commenti in merito sarebbero graditi.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da ildubbio »

fred2000 ha scritto: ven set 04, 2020 11:17 Dovrei presentare la SCIA ( att. tipo A ) prima di novembre 2020 in quanto nella nuova RTV non appare più la formula citata pertanto si rimanda alla RTO S.8.5.2 SE=A/40
scusa se ho ben capito hai 680/25-6=21 mq di ventilazione.
21x40=840 mq
da novembre non hai problemi
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da Terminus »

Difatti, da novembre è comunque A/40 quindi va benissimo.
8.5.2 dice che la SE può essere divisa in più aperture, non dice che DEVE essere suddivisa, quindi se rientri nella distanza di offset sei in regola.
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da fred2000 »

Grazie per il conforto.
Ma la SCIA con la RTV 2019 devo presentarla dopo l'entrata in vigore ( 19 nov. mi pare ) oppure posso presentarla subito ?

Altrimenti se procedo subito con la RTV 2017 con qf= 123 MJ/m2 ( 5000 x 14 auto * dq1=1,2) mi trovo SE= A*qf/20000+A/100 = 680*123+680/100 = 10,98m2 che mi va sempre bene .
Giusto ?
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da ildubbio »

fred2000 ha scritto: ven set 04, 2020 12:29 Grazie per il conforto.
Ma la SCIA con la RTV 2019 devo presentarla dopo l'entrata in vigore ( 19 nov. mi pare ) oppure posso presentarla subito ?

Altrimenti se procedo subito con la RTV 2017 con qf= 123 MJ/m2 ( 5000 x 14 auto * dq1=1,2) mi trovo SE= A*qf/20000+A/100 = 680*123+680/100 = 10,98m2 che mi va sempre bene .
Giusto ?
devi fare anche la verifica atex. oppure avere le aperture sulle basculanti tali da non doverla fare.
se ti trovi con il resto delle cose, ci stai dentro anche la 2017.
adesso non è in vigore quella norma, quindi non credo si possa presentare la scia con la nuova rtv 2020
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da fred2000 »

La RTV 2017 (V.6.6) prevede almeno 30% di areazione delle basculanti dei box. Quelle che ho io sono il solito /100 quindi ? Verifica ATEX ?

Nella RTV 2020 al punto 3 del V.6.5 vedo che non è più richiesta la valutazione per atmosfere esplosive.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da Terminus »

fred2000 ha scritto: ven set 04, 2020 13:05 La RTV 2017 (V.6.6) prevede almeno 30% di areazione delle basculanti dei box. Quelle che ho io sono il solito /100 quindi ? Verifica ATEX ?

Nella RTV 2020 al punto 3 del V.6.5 vedo che non è più richiesta la valutazione per atmosfere esplosive.
Infatti è così......
Per molti motivi conviene attendere a novembre.
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Messaggio da fred2000 »

Per l'ATEX purtroppo il committente vuole la SCIA presentata subito per motivi commerciali. Vedrò di far fare la valutazione secondo V.6.6 da chi è competente.
Purtroppo, essendo la rimessa esistente ho un altro dubbio nell'applicate la RTV 2017 :
Per lo smaltimento del fumo sono a posto con i minimi dalla formula SE al pt.6 ed ho un r.ofset inferiore a 30m quindi dovrebbe bastarmi il portone di ingresso auto.
Stessa cosa per l'esodo ( S.4) unica uscita essendo l'affollamento =19pp (=n°auto) e Lcc<30m.
Il problema è che, sul lato opposta al portone d'ingresso auto, c'è anche una scala per salire ad un terrazzo esterno ed è una scorciatoia per la palazzina alloggi - (non sopra la rimessa che è isolata ) che è aperta.
Con il DM '86 mi contestavano che, sebbene non utilizzasi tale scala come uscita e che era superiormente aperta (ci piove), ci voleva una porta TF in quanto al pt.3.6.2 c'è scritto "Il passaggio tra i piani dell'autorimessa, la rampe pedonali, le scale .. devono essere racchiuse in strutture almeno REI 120 ... " . Cosa che non mi convinceva del tutto.
Ora che ho deciso di applicare il RTV 2017 mi viene lo stesso dubbio se devo mettere una porta sulla scala anche se questa non sarà usata per l'esodo. Si provvederà a posizionare la cartellonistica che rimanda al portone d'ingresso auto. Le persone ( lo dice anche l'RTO) tendono scappare da dove sono entrate. Nessuno ( in teoria ) dovrebbe utilizzare questa scala per scappare.
Faccio bene non chiudere la scala che non mi serve per l'areazione e nemmeno per l'esodo ?
Rispondi