Idranti UNI45 soprasuolo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Idranti UNI45 soprasuolo

Messaggio da christian619 »

Non sono ancora riuscito a darmi una risposta....

In occasione dell'approvazione di alcuni impianti biogas ho proposto gli idranti UNI45 e i VVF mi hanno approvato il progetto.

Ora che dobbiamo installarli nasce il problema:

1) Se metto le cassette UNI45 ho il problema del rischio gelo

2) Se metto i sottosuolo a colonna UNI45 questi non sono marchiati CE ed è quindi rischio sotto il profilo della responsabilità

Quindi:

A) Se mettessi degli UNI70 con riduzione a UNI 45 garantendo che questi diano 120 l/min anzichè 300 l/min?

B) Forse poi è meglio che verifichi che il tubo che fa anello antincendio sia abbastanza grande in quanto forse gli UNI 70 hanno una caduta di pressione maggiore....
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti UNI45 soprasuolo

Messaggio da stfire »

Ciao christian619
Rispetto a quanto dici hai ragione:
1) Se metto le cassette UNI45 ho il problema del rischio gelo.
Problema comunque superabile con idonea coibentazione (cavo scaldante autoregolante + isolamento) del solo montante di alimentazione della cassetta idrante DN45 marcato CE secondo UNI EN 671-2
2) Se metto i sottosuolo a colonna UNI45 questi non sono marchiati CE ed è quindi rischio sotto il profilo della responsabilità.
Esatto, questi idranti non puoi installarli perchè non sono CE.

Rispetto alle soluzioni prospettate:
A) Se mettessi degli UNI70 con riduzione a UNI 45 garantendo che questi diano 120 l/min anzichè 300 l/min?
A mio avviso se realizzi la rete esterna con idranti soprasuolo 2xDN70 devi garantire le prestazioni specifiche (almeno 1200 l/min).
B) Forse poi è meglio che verifichi che il tubo che fa anello antincendio sia abbastanza grande in quanto forse gli UNI 70 hanno una caduta di pressione maggiore....
Questo dipende dall'alimentazione idrica che hai o che prevedi di avere.

Per superare ogni tuo dubbio, potresti però realizzare una rete idranti a secco secondo UNI-TS 11559:2014 e pto 4.2.2 della UNI 10779:2014.
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Idranti UNI45 soprasuolo

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: mar set 01, 2020 08:46 Ciao christian619
Rispetto a quanto dici hai ragione:
1) Se metto le cassette UNI45 ho il problema del rischio gelo.
Problema comunque superabile con idonea coibentazione (cavo scaldante autoregolante + isolamento) del solo montante di alimentazione della cassetta idrante DN45 marcato CE secondo UNI EN 671-2
2) Se metto i sottosuolo a colonna UNI45 questi non sono marchiati CE ed è quindi rischio sotto il profilo della responsabilità.
Esatto, questi idranti non puoi installarli perchè non sono CE.

Rispetto alle soluzioni prospettate:
A) Se mettessi degli UNI70 con riduzione a UNI 45 garantendo che questi diano 120 l/min anzichè 300 l/min?
A mio avviso se realizzi la rete esterna con idranti soprasuolo 2xDN70 devi garantire le prestazioni specifiche (almeno 1200 l/min).
B) Forse poi è meglio che verifichi che il tubo che fa anello antincendio sia abbastanza grande in quanto forse gli UNI 70 hanno una caduta di pressione maggiore....
Questo dipende dall'alimentazione idrica che hai o che prevedi di avere.

Per superare ogni tuo dubbio, potresti però realizzare una rete idranti a secco secondo UNI-TS 11559:2014 e pto 4.2.2 della UNI 10779:2014.
Grazie del contributo...

I VVF mi hanno approvato il progetto con rete idranti UNI45 (120l/min x 3) e quindi riserva da 30.000 l > 21.6000 l.

Non posso dimensionare gli UNI70 se no devo cambiare il gruppo antincendio e la vasca di accumulo che ci sono già.

Ma mettere delle riduzioni agli UNI70 e farli funzionare come UNI45?
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti UNI45 soprasuolo

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: mar set 01, 2020 09:55 Ma mettere delle riduzioni agli UNI70 e farli funzionare come UNI45?
Sebbene io sia d'accordo sul fatto che avrai la corretta erogazione di acqua anche con manichetta e lancia DN45, l'impianto non sarebbe conforme alla regola d'arte in quanto l'impianto con idranti soprasuolo 2xDN70 (protezione esterna) deve essere corredato di manichetta DN70 e lancia DN70 a norma UNI 11423.
Se poi la tua soluzione sta bene al comando VVF è un altro discorso e non voglio neanche entrare nel merito.
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Idranti UNI45 soprasuolo

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: mar set 01, 2020 10:43
christian619 ha scritto: mar set 01, 2020 09:55 Ma mettere delle riduzioni agli UNI70 e farli funzionare come UNI45?
Sebbene io sia d'accordo sul fatto che avrai la corretta erogazione di acqua anche con manichetta e lancia DN45, l'impianto non sarebbe conforme alla regola d'arte in quanto l'impianto con idranti soprasuolo 2xDN70 (protezione esterna) deve essere corredato di manichetta DN70 e lancia DN70 a norma UNI 11423.
Se poi la tua soluzione sta bene al comando VVF è un altro discorso e non voglio neanche entrare nel merito.
Taglio la testa al toro.... se servono gli UNU45 li metto a cassetta e li isolo bene....
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti UNI45 soprasuolo

Messaggio da stfire »

Infatti, è la soluzione migliore tecnicamente ed economicamente.
buon lavoro!
Rispondi