Il codice di prevenzione prevede per le autorimesse: "Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.6-3" e quindi, nei casi indicati, il Livello di pericolosità minimo pari a 1.
Approcciando il problema con la UNI 10779, l'autorimessa sarebbe di classe OH2, e quindi con livello di pericolosità 2.
Le ricadute sono importanti (la riserva idrica, ad esempio, passa da 21.6 mc per OH2/livello 2 a 7.2 mc per il livello 1)
mi sfugge qualcosa?
Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
Moderatore: Edilclima
Re: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
La corrispondenza tra i livelli 10779 e la classificazione 12845 è indicativa, non prescrittiva.
In questo caso abbiamo già le soluzioni conformi per la VDR già eseguita dal normatore.
Comunque all'aumentare delle dimensioni dell'autorimessa (e dell'altezza dei piani) aumenta il rischio ed il livello richiesto.
In questo caso abbiamo già le soluzioni conformi per la VDR già eseguita dal normatore.
Comunque all'aumentare delle dimensioni dell'autorimessa (e dell'altezza dei piani) aumenta il rischio ed il livello richiesto.