Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Messaggio da weareblind »

La UNI 11224:2019 punto 11 prevede revisione, cambio o prova reale.
"Al completamento di un ciclo di 12 anni di manutenzione i rilevatori vanno sottoposti a..."
"Quanto sopra richiesto deve essere effettuato entro 6 anni, verificando un sesto dei rilevatori all'anno".
Mi pare di capire che si comincia al dodicesimo, e si va avanti per 6 anni. Perché dice AL COMPLETAMENTO VANNO SOTTOPOSTI e non ENTRO IL DODICESIMO.
Ma mi lascia perplesso.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Messaggio da Terminus »

Te lo confermo. L'attività di verifica generale va avanti al tasso di 1/6 degli apparecchi ogni anno.
Ovviamente in aggiunta ai controlli periodici semestrali.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Messaggio da weareblind »

Perdona, non ho capito cosa mi confermi. Ovvero: al dodicesimo anno COMINCIO con 1/6 all'anno, o devo arrivare al dodicesimo che ho finito? E quindi parto al sesto anno, ad 1/6 per anno per 6 anni fino dodicesimo?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Messaggio da Terminus »

Parti dal 12o anno di anzianità e vai avanti per 6 anni con la verifica generale, a condizione che i risultati siano positivi.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Messaggio da weareblind »

Allora avevo capito, grazie
absolutebeginner07
Messaggi: 20
Iscritto il: mar ott 03, 2017 12:35

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Messaggio da absolutebeginner07 »

Mi ritrovo un immobile in cui l'impianto di rilevazione è stato realizzato circa 20 anni fa
L' attuale manutentore mi segnala un numero elevato di guasti e ritiene anche insufficiente in alcuni tratti la sezione dei cavi 0.50 mm
Sto parlando di un immobile con circa 2 mila rilevatori di incendio
Voi come procedereste? Partire con il revamping o ragionare sulla sostituzione dell'impianto ex novo
La 11994 è norma obbligatoria o volontaria?
Rispondi