Fabbricata di circa 40.000 mq...
il titolare vuole modificare un locale da 1000 mq prima dedicato a linea produttiva in un magazzino (posizionato sul perimetro
dell'azienda);
l'azienda ha un CPI In corso di validità...
Volevo applicare il codice di prevenzione incendi limitatamente al magazzino in oggetto; secondo voi è possibile un applicazione parziale? ; riducendosi l'affollamento anche i percorsi di esodo precedentemente determinati non dovrebbero subire aggravi...
Applicazione parziale RTO
Moderatore: Edilclima
Re: Applicazione parziale RTO
Se il locale costituisce compartimento presenterai una valutazione progetto per quel compartimento e puoi scegliere se applicare il codice oppure il 10/03/98.
Quindi secondo me puoi farlo
Quindi secondo me puoi farlo
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Applicazione parziale RTO
Articolo 2, commi 3 e 4.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Applicazione parziale RTO
Dunque prova a vedere se ho capito provando a tradurre il burocratese....:
Decreto 3/8/2015 - ART 2 Comma 3
Se fai una modifica o un ampliamento di un'attività esistente (tra quelle regolate dal codice)
posso applicare il codice se sulla parte non oggetto di modifica le misure antincendio
sono compatibili con l'intervento da realizzare.
Decreto 3/8/2015 - ART 2 Comma 4
Se invece reputo che le misure antincendio della parte non oggetto di modifica non sono
compatibili con l'intervento da realizzare applico le norme del l'art 5 comma 1 bis (dove non c'è il DM 10 marzo 98)
e per quanto non disciplinato da codesti articoli applico 8/3/2006 n.139 art 15 comma 3 che dice testualmente
"Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate."
Qualcuno mi può tradurre in italiano i 2 commi 3 e 4?
Da dove si evince che posso applicare il DM 10/3/98 su una porzione nuova di un fabbricato autorizzato prima dell'uscita del COPI?
Re: Applicazione parziale RTO
Anche se non lo trovi scritto esplicitamente, escluso il COPI, è il DM 10/03/98 l'unica disposizione sui criteri generali di sicurezza antincendio, che si è sempre impiegata nelle attività non normate.
Tra l'altro ancora citata nel TU 81/08.
Tra l'altro ancora citata nel TU 81/08.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Applicazione parziale RTO
Quindi alla questione:
Fabbricata di circa 40.000 mq...
il titolare vuole modificare un locale da 1000 mq prima dedicato a linea produttiva in un magazzino (posizionato sul perimetro
dell'azienda);
l'azienda ha un CPI In corso di validità...
posso applicare il DM 10.03.98?
Re: Applicazione parziale RTO
Se rientri nel comma 4, si.
Dovresti comunque argomentare in relazione, il perchè non ritieni di applicare il COPI.
Dovresti comunque argomentare in relazione, il perchè non ritieni di applicare il COPI.