PdC per ACS in garage... con R290

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

PdC per ACS in garage... con R290

Messaggio da SuperP »

Ciao
scusate ma io di antincendio non capisco nulla.

Domanda generale. Nel classico garage incorporato nel volume di una villetta, io tipicamente NON faccio mai installare nulla (nemmeno la lavatrice), perchè qualche collega mi ha detto che il garage è fatto solo per le auto.

Ora avrei la necessità in una riqualificazione i installare una pdc per acs (ci sono già gli attacchi predisposti) con la particolarità che questa pdc è in R290 (0.15kg).

MI chiedo se sia possibile (ma la risposta ovvia è no) e se dovessi installarla cosa dovrei prescrivere (compartimento REI 120 con aerazione dall'esterno? compartimentazione impianto elettrico?)

Nel caso particolare, il garage in realtà è un ripostiglio, la macchina proprio non ci sta.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7783
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PdC per ACS in garage... con R290

Messaggio da NoNickName »

La EN378 e la IEC 60335-2-40 permettono l'uso di R290 (in generale tutti i refrigeranti in classe A3) fino al limite di 150g senza restrizioni, tranne nei luoghi classificati ATEX.
Tale limite è già in corso di revisione, e sarà presto portato a 500g.
Dato che in questo caso non è un autorimessa, non devi fare nulla, esattamente come non devi fare nulla quando installi un frigorifero o un freezer a pozzetto contenente isobutano (R600a) in cucina.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PdC per ACS in garage... con R290

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: ven lug 24, 2020 11:10 La EN378 e la IEC 60335-2-40 permettono l'uso di R290 (in generale tutti i refrigeranti in classe A3) fino al limite di 150g senza restrizioni, tranne nei luoghi classificati ATEX.
Tale limite è già in corso di revisione, e sarà presto portato a 500g.
Dato che in questo caso non è un autorimessa, non devi fare nulla, esattamente come non devi fare nulla quando installi un frigorifero o un freezer a pozzetto contenente isobutano (R600a) in cucina.
Grazie!
Sono restio sul "garage", ma del limite 150gr non lo sapevo. Nel manuale di installazione infatti non mettono divieti particolari.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online