Requisiti EI dei solai
Buonasera
vi allego questa pagina tratta da "Approfondimenti sul D.M. 16 febbraio 2007 - La valutazione della resistenza al fuoco e i modelli certificativi" di Mauro Caciolai.
Guardando la sezione del solaio portato ad esempio, non riesco a capire come possa essere EI120. Secondo gli strati riportati dovrebbe essere EI60:
- 100 mm di strato pieno di materiale isolante, non combustibile etc.
- di cui 40 mm in calcestruzzo armato
vi allego questa pagina tratta da "Approfondimenti sul D.M. 16 febbraio 2007 - La valutazione della resistenza al fuoco e i modelli certificativi" di Mauro Caciolai.
Guardando la sezione del solaio portato ad esempio, non riesco a capire come possa essere EI120. Secondo gli strati riportati dovrebbe essere EI60:
- 100 mm di strato pieno di materiale isolante, non combustibile etc.
- di cui 40 mm in calcestruzzo armato
- Allegati
-
- EI.jpg (139.5 KiB) Visto 1803 volte
Re: Requisiti EI dei solai
Si considerano i 20mm di intonaco all'intradosso, sia nella quota H che in quella d.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Requisiti EI dei solai
Scusate....mi sfugge il motivo per il quale per "d" posso considerare l'intonaco...non si considera solo la parte in c.a.?
Grazie
Grazie
Re: Requisiti EI dei solai
Questo è quello che dicono le note alla tabella.
Lo spessore di intonaco va computato sia in H che in d, in rapporto 1:1 rispetto al cls.
Lo spessore di intonaco va computato sia in H che in d, in rapporto 1:1 rispetto al cls.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Requisiti EI dei solai
Fermi rimanendo i requisiti minimi di tabella ?
Secondo me nulla, anzi potrà avere effetti benefici.
Secondo me nulla, anzi potrà avere effetti benefici.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Requisiti EI dei solai
Si, con stessa stratigrafia del disegno sopra con isolamento EPS tra intonaco e pignatta.
Re: Requisiti EI dei solai
Senza intonaco tra EPS e pignatta, ci potrebbe essere un diverso comportamento al fuoco del pacchetto rispetto al solaio standard (come distacchi del "cappotto" con scopertura dei travetti).