Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Davide1975
Messaggi: 115
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Requisiti EI dei solai

Messaggio da Davide1975 »

Buonasera
vi allego questa pagina tratta da "Approfondimenti sul D.M. 16 febbraio 2007 - La valutazione della resistenza al fuoco e i modelli certificativi" di Mauro Caciolai.
Guardando la sezione del solaio portato ad esempio, non riesco a capire come possa essere EI120. Secondo gli strati riportati dovrebbe essere EI60:
- 100 mm di strato pieno di materiale isolante, non combustibile etc.
- di cui 40 mm in calcestruzzo armato
Allegati
EI.jpg
EI.jpg (139.5 KiB) Visto 1803 volte
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Terminus »

Si considerano i 20mm di intonaco all'intradosso, sia nella quota H che in quella d.
Davide1975
Messaggi: 115
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Davide1975 »

Terminus ha scritto: gio lug 23, 2020 19:21 Si considerano i 20mm di intonaco all'intradosso, sia nella quota H che in quella d.
OK... Quindi è 100/60... mi ero fossilizzato sul fatto che per "d" si deve considerare solo cls armato.
Grazie mille
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Chicco78 »

Scusate....mi sfugge il motivo per il quale per "d" posso considerare l'intonaco...non si considera solo la parte in c.a.?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Terminus »

Questo è quello che dicono le note alla tabella.
Lo spessore di intonaco va computato sia in H che in d, in rapporto 1:1 rispetto al cls.
Davide1975
Messaggi: 115
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Davide1975 »

Terminus ha scritto: ven lug 24, 2020 19:05 Questo è quello che dicono le note alla tabella.
Lo spessore di intonaco va computato sia in H che in d, in rapporto 1:1 rispetto al cls.
Con l'interposizione di un isolante combustibile (es. EPS) cosa cambia ai fini dei calcoli R-EI?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Terminus »

Fermi rimanendo i requisiti minimi di tabella ?
Secondo me nulla, anzi potrà avere effetti benefici.
Davide1975
Messaggi: 115
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Davide1975 »

Si, con stessa stratigrafia del disegno sopra con isolamento EPS tra intonaco e pignatta.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti EI dei solai

Messaggio da Terminus »

Senza intonaco tra EPS e pignatta, ci potrebbe essere un diverso comportamento al fuoco del pacchetto rispetto al solaio standard (come distacchi del "cappotto" con scopertura dei travetti).
Rispondi