RTV autorimesse 15/05/2020

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

RTV autorimesse 15/05/2020

Messaggio da Tom Bishop »

Nell'ultima versione della RTV autorimesse del 15/05/2020 che entrerà in vigore il 19/11/2020 noto che al punto V.6.5.7 è stata tolta l'indicazione che il dimensionamento delle aperture di controllo di fumi e calore deve obbligatoriamente essere SE3 (1/25). Quindi le aperture sono solo funzione del carico di incendio e per autorimesse con carico <600MJ/m² basta 1/40 della superficie. Mi sfugge qualcosa?
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: RTV autorimesse 15/05/2020

Messaggio da travereticolare »

Ciao,
Non ti sfugge nulla. Superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: RTV autorimesse 15/05/2020

Messaggio da Tom Bishop »

Sempre con riferimento a questa RTV, ma il dubbio l'avevo anche nelle precedenti versioni, le quote per classificare l'autorimessa sono quelle dell'autorimessa o dell'edificio nella quale è inserita?
Per logica direi quelle dell'autorimessa, ma l'esposizione non è chiarissima.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RTV autorimesse 15/05/2020

Messaggio da Terminus »

Leggendo le tabelle V.6-1 e V.6-2 mi sembra chiaro che l'altezza di classificazione è quella della sola autorimessa.
Rispondi